Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние по вертикали между коаксиальными дымоходами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
time2bass87
Доброго время суток, уважаемые форумчане!
Хотел бы посоветоваться с вами, возможно услышать новые идеи по моему вопросу!!
И так , суть проблемы заключается в следующем : имеем 3 этажное нежилое здание (интересует только 3 этаж). Помещения в этом здании судя по всему пойдут под офисы. Нужно было провести газ , и повесить 2 котла для отопления 3 этажа. Заказчик купил 2 котла Ariston Genus 28 FF.
Теперь сама соль... как вывести дымоходы от котлов, так, что бы это не противоречило нормам Украины.
Изначально была идея вывести 2 дымохода через наружную стену на фасад здания и сделать расстояния между дымоходами 0.5 м.
Вот как это выглядело
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но как оказалось так делать категорически нельзя, согласно ДБН В.2.5-20-2001, приложение Ж, табл 1.
Там написано что наименьшее расстояние под другим отводом 2.5 м, а рядом с другим отводом 1.5 м.
Есть ещё вариант вывести дымоходы через крышу, т.к. 3 этаж последний, но это не лучший вариант.
Может вы подскажите нормативные документы в которых черным по белому написано как можно выйти из данной ситуации, или предложить свой вариант выхода. Буду очень благодарен за помощь.
Heater
Добрый день! Нормативов больше нет, все предельно строго. Если через кровлю никак, то только разводить дымоходы по горизонтали на 1,5м. Но есть еще момент касаемо встроенных теплогенераторных. Это расположение газового оборудования в обособленном помещении согласно ДБН, так вот, обособленное помещение должно иметь к тому же отдельный выход наружу. Мне помнится в году 2005 были разосланы разъяснительные письма во все "горгазы" и проектные организации по поводу обособленных помещений с отдельным входом. Так что предварительно надо согласовать с местным УЭГХ.
LevaK
Цитата(Heater @ 25.1.2012, 10:39) *
..., обособленное помещение должно иметь к тому же отдельный выход наружу.
...


На ТРЕТЬЕМ этаже?
Heater
Цитата(LevaK @ 25.1.2012, 15:10) *
На ТРЕТЬЕМ этаже?


В том то и дело.
DiVallerio
По поводу выхода, это правда, но так как выход имеется прямо на лестничную клетку (или в коридор) этого вполне достаточно. По поводу размещения оборудования, просто развесьте котлы на противоположных стенах или точнее правильней один оставьте как есть а со второго сделайте выброс через крышу, или соберите котлы в каскад.
time2bass87
Ув. DiVallerio , развесить котлы на разных стенках не получается, на противоположной стенке нету достаточно места что бы разместить котел и вывести дымоход так , что бы до окна было 0.5 м.
Через крышу это вариант , но далеко не самый лучший.
А вот про то что бы собрать бымоход в каскад , вот тут хотел бы услышать более подробный ответ. Можно ли будет собрать 2 дымохода в 1, может есть какие то ограничения , замечания или противопоказания?
заранее благодарен.
Heater
Цитата(time2bass87 @ 26.1.2012, 15:10) *
Ув. DiVallerio , развесить котлы на разных стенках не получается, на противоположной стенке нету достаточно места что бы разместить котел и вывести дымоход так , что бы до окна было 0.5 м.
Через крышу это вариант , но далеко не самый лучший.
А вот про то что бы собрать бымоход в каскад , вот тут хотел бы услышать более подробный ответ. Можно ли будет собрать 2 дымохода в 1, может есть какие то ограничения , замечания или противопоказания?
заранее благодарен.


Котлы турбированные и не надо заморачиваться. Вас никто не пропустит. До окна расстояние в полметра достигается путем удлинения дымохода. Я уже предлагал - котлы можно оставить - разводи дымоходы.
gloom11
GENUS PREMIUM HP можно было бы собрать в каскад... на сайте производителя все есть, схемы, и пр. http://www.aristonheating.ru/files/pdf/Accessories.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.