Jiraff
Заказчик приволок САМ. приточку в офис канальку 80-50 и соответственно..замастрючили
ему это по проетку в один из офисов..ессно шум от вентилятора ужасс..
попросили переделать..перенесли в коридор и вот какая идея..
-потолок звукоизолировать пенофолом
-сам вентилятор пенопластом..
как вы думаете?
да еще..шум от забора как можно снизить?
С Уважением
ss.23
Эффект будет практически нулевой. cool.gif
e.o.l.
канальник 80-50 под потолком в офисе???
ещё поди высокооборотистый,
не поможет такой вариант

а по поводу воздухозабора глушак поставить не пробовали, и чтоб скорость в жр была до 2 м/с в живом сечении
это так навскидку безо всяких расчётов
Valentinium
Не хватает продолжения: ...и все это обильно залить монтажной пеной biggrin.gif

А если серьезно - слабовато будет, но какое-то снижение произойдет.
Вы не задавались вопросом: почему в качестве звукоизоляции обычно не используют материалы с закрытыми порами???
Jiraff
Да нет..при изоляции потолка,,да и вентилятора изовером..эффект снижения шума заметен
..
ss.23
Гадание на кофейной гуще, применённое в технике, редко приносит положительный результат. cool.gif
Математические расчёты имеют здесь больший успех. biggrin.gif
Акаша
Попробуйте вентилятор обмотать изовером, потолок пенофолом-обязательно, шумоглушителей-два(один на забор воздуха, другой на выхлоп). Эффект будет, но полностью шумы не погасить! smile.gif
Jiraff
понятно..что шум полностью не убрать..
Странная Белка
Обычно вентилятор заматывают ватой какой-нибудь изовером или урсой и еще в короб гипрочный зашивают. Вопщем помогает как-то...А решетку-то воздухозаборную небось, особо не парясь, по сечению воздуховода поставили? Заказчик молодец, все через ж..у сделал smile.gif
Igor Barishpolets
Для подобных случаев есть "бесшумные" вентиляторы у Systemair, Arctika, Aereco.... При устройстве вентиляции используйте их + канальные шумоглушители и "будет слышно как комарики летают"!...
e.o.l.
не надо вводить в заблуждение про комариков dry.gif
Jiraff
неа..воздухозабор будем доделывать..скорее всего..по принципу статической камеры..
ну не влезает шумоглушитель?))))
Denis First
Подобная проблема была и у меня с канальными кондиционерами. Полностью шум не убрать, но понизить можно. Наше решение было такое: изолировали корпус канальника изоверо и поставили в место шумоглушителя гибкий воздуховод Sonodec (шумогасяший), добились понижение с 56Дба до 48Дба. Есть вариант с частотником, но засчет снижения расхода воздуха! biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.