Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дожимная компрессорная станция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
motov
Кто занимался проектированием дожимной компрессорной станции?
Bujhm777
Мы на такие ставили узлы учета, которые учитывали прямые и обратные потоки газа
tolant
Занимались выбором, обвязкой (проектная и рабочая документация), поставкой, наладкой ДКС, в том числе на попутном газе.
ДКС, как изделие, проектировал завод-изготовитель.
motov
Цитата(tolant @ 23.1.2012, 17:35) *
Занимались выбором, обвязкой (проектная и рабочая документация), поставкой, наладкой ДКС, в том числе на попутном газе.
ДКС, как изделие, проектировал завод-изготовитель.

Подскажите, при выполнении проектов обвязки ДКС, какими нормами руководствовались, на что стоит обратить внимание, какие есть подводные камни? Если рассмотреть вариант размещения ДКС внутри цеха, то какие могут быть ограничения, требования по вентиляции и т.д.?
stessi
Внутри цеха размещать нельзя.
tolant
Давление до и после ДКС и расход?
Тип ДКС - компрессоры поршневые, винтовые?
назначение?
motov
Цитата(tolant @ 26.1.2012, 14:48) *
Давление до и после ДКС и расход?
Тип ДКС - компрессоры поршневые, винтовые?
назначение?

Газовая центробежная компрессорная установка Cameron пригодна для работы внутри помещения (в отапливаемом здании покупателя) или в поставляемом шумозащитном кожухе. Давление до компрессора от 0,5 до 1,2 МПа. Давление газа после компрессора 3,2 МПа. Расход 80 тыс. нм3/ч.
Назначение - обеспечение энергоблока.
tolant
Однозначно отдельно стоящее здание. С разрывами до ближайших зданий 30-50 м. Давление выше 2,5МПа,возможно (ВОЗМОЖНО) надо будет заказывать спец. ТУ.

Нормы
- ПБ 12-529
- РД 34.03.355-90 Инструкция по обеспечению взрывобезопасности....
нормы чисто по компрессорам Вам не подходят (ПБ 03-582-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах, ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов)
motov
А если в машинном зале разместить? Т.е. там где непосредственно и стоитгазотурбинная установка к которой подводится газ после ДКУ.
tolant
Можно только в отдельном здании не ближе 30 м к зданию электростанции.

См приложение ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПБ 12-529, Минимальные расстояния от объектов ТЭС до здания ППГ

Сделали десяток проектов ТЭС с ГТУ. Размещение ДКС на ген. плане - самая большая проблема.

denis_nov
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться в 2 вопросах:

1. сбросы от предохранительных клапанов газовой компрессорной станции можно направлять непосредственно в атмосферу?

2. ПБ 03-582-03 (Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газа) в принципе распростаняются на поршневые компрессоры, работающие на природном газе? а именно п. 3.26 говорящий о том что, "в дожимающих компрессорных установках при срабатывании предохранительного клапана газ следует направлять в закрытую систему или на факел".

PS Компрессор предназначен для увеличения давления перед подачей природного газа на нужды технологического процесса.
stessi
Всё-таки основной документ в вашем случае

ПБ 12-529-03
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления


8.1.44. Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах должны располагаться:

с давлением более 1,2 МПа, не менее чем на 5 м выше самой высокой точки здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки (земли);

с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли.

8.1.45. Сбросной трубопровод должен располагаться со стороны здания, противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха приточной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.

Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.

Я, когда проектировала ДКС, вывела и сбросные и продувочные вместе. Проект прошел все экспертизы и ДКС уже работает.

denis_nov
Stessi, спасибо большое! А категория пожарной опасности здания какая будет?
stessi
Здания ДКС?
А
begka
Цитата(tolant @ 6.2.2012, 10:29) *
Можно только в отдельном здании не ближе 30 м к зданию электростанции.

См приложение ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПБ 12-529, Минимальные расстояния от объектов ТЭС до здания ППГ

Сделали десяток проектов ТЭС с ГТУ. Размещение ДКС на ген. плане - самая большая проблема.

Подскажите пожалуйста,а какими нормативными документами руководствоваться при размещении ДКС на ген.плане?
putnik82
Цитата(Bujhm777 @ 20.1.2012, 17:06) *
Мы на такие ставили узлы учета, которые учитывали прямые и обратные потоки газа

А по подробнее можно рассказать о том каким образом Вам удалось учитывать прямые и обратные потоки газа, на каком оборудовании был собран узел измерения, схемку узла. Про прямой поток все понятно, а вот с обратным что делали? Получается что при движении газа по трубе в сторону потребителя (прямой поток) вычислитель должен суммировать текущие показания в единицу времени, а при обратном ходе газа (пульсации газа) вычислитель из объема газа прямого потока должен вычесть объем газа обратного потока - и так по каждой пульсации. Какие типы расходомеров устанавливали, какие вычислители? Или же ставили буферную емкость в составе узла измерения, чтобы стабилизировать поток? Как в таком случае рассчитывали объем данной емкости?
Bujhm777
Цитата(putnik82 @ 12.4.2013, 11:26) *
А по подробнее можно рассказать о том каким образом Вам удалось учитывать прямые и обратные потоки газа, на каком оборудовании был собран узел измерения, схемку узла. Про прямой поток все понятно, а вот с обратным что делали? Получается что при движении газа по трубе в сторону потребителя (прямой поток) вычислитель должен суммировать текущие показания в единицу времени, а при обратном ходе газа (пульсации газа) вычислитель из объема газа прямого потока должен вычесть объем газа обратного потока - и так по каждой пульсации. Какие типы расходомеров устанавливали, какие вычислители? Или же ставили буферную емкость в составе узла измерения, чтобы стабилизировать поток? Как в таком случае рассчитывали объем данной емкости?


Подобную схему делали для ГНС
Присылайте запрос в свободной форме к нам на завод ООО Актион-Газ Проект, мы Вам поможем и все подберем, td@actiongaz.ru, Skype: aktiongaz
С уважением, Игорь Иванович.
Popov
Цитата(putnik82 @ 12.4.2013, 11:26) *
А по подробнее можно рассказать о том каким образом Вам удалось учитывать прямые и обратные потоки газа, на каком оборудовании был собран узел измерения, схемку узла. Про прямой поток все понятно, а вот с обратным что делали? Получается что при движении газа по трубе в сторону потребителя (прямой поток) вычислитель должен суммировать текущие показания в единицу времени, а при обратном ходе газа (пульсации газа) вычислитель из объема газа прямого потока должен вычесть объем газа обратного потока - и так по каждой пульсации. Какие типы расходомеров устанавливали, какие вычислители? Или же ставили буферную емкость в составе узла измерения, чтобы стабилизировать поток? Как в таком случае рассчитывали объем данной емкости?

Счетчики на прямые и обратные потоки газа устанавливаются на одну трубу. Корректор сам рассчитывает - в какую сторону идет газ при анализе спектра сигнала с первичного преобразователя расхода.
Для более-менее станционарных потоков - вихревой ИРВИС-РС4. Для быстроизменяющихся, нестационарных и пульсирующих потоков - ультразвуковой ИРВИС-РС4-У.
Больше информации - на сайте производителя или представителей в регионах.
putnik82
На одну трубу последовательно ставите два вихревика для прямого и обратного хода? Правильно я понял?
В случае использования УЗПР (ультразвукового) достаточно наверное одного или я ошибаюсь?
Popov
Да, именно так.


Один из примеров.

Но не пойму, причем тут ДКС?
putnik82
Да просто случайно увидел нужный вопрос в данной теме, а новую создавать было лениво)
Avs801
Коллеги, у меня такой вопрос:

В здании энергоцентра предполагается разместить газотурбинную установку для выработки электричества и тепла.
Для работы газотурбинной установки предполагается установить дожимные компрессоры, поднимающие давление газа до 24 бар.

Вопрос:
Существует ли ограничение по размещению дожимных компрессоров такого давления?
Можно ли их установить на открытой площадке рядом с зданием энергоцентра?
Какие нормативы регламентируют их размещение?

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.