Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tobolkina
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить ГРПШ на стене крышной котельной? Котельная устанавливается на кровле торгово-развлекательного центра. До ГРПШ идет давление 0,3 МПа, после низкое давление. Газ необходим не только для котельной,но и для других установок. Общий расход газа 399 м3/ч.
В СП 62.13330.2011 п.6.3.6 указано, что допускается размещать только на покрытиях производственного здания , но в п. 5.3.1 таблица 3 п. 3 сказано, что можно прокладывать газопровод до 0,3МПа до ГРПШ и до крышных котельных.
Или лучше установить на стене самого торгового-центра и поднять на кровлю уже низкое давление?
Bujhm777
6.3.6. СП 62.13330.2011 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С. Т.е. покрытие должно соответствовать этому классу огнестойкости.
Лучший вариант это размещение ГРПШ на стене, так как часть газопровода идущая до котельной будет ресивером, что облегчит пуск дутьевых горелок. Единственный минус, то что придется вывести свечи выше здания, но это лучше чем ресивер в котельной Ду400 (для котельной 3500 кВт).
К стати какая мощность котельной?
Если есть возможность, то к котельной лучше вести среднее давление 30-50 кПа и диаметр рампы будет меньше(дешевле), и диаметр ресивера.
Схему подходящего ШРП приложил
Будут еще вопросы пишите звоните
С уважением технический специалист ООО Актион-Газ Проект Седунов Игорь Иванович
Внутренний голос
На стене крышной котельной, расположенной на общественном здании, согласно п.п. 6.3.1, 6.3.2 или 6.3.3 и таблицы 3, можете расположить упомянутое вами ГРПШ. Вот только то устройство, которое Вам любезно предложил Игорь Иванович, применять в данном случае запрещено, согласно всё того же п.6.3.1(второй абзац, последнее предложение).

P.S. Расход в 399м3/ч немного настараживает... и наводит на мысли...вслух...
Bujhm777
Цитата(Внутренний голос @ 20.1.2012, 13:02) *
применять в данном случае запрещено, согласно всё того же п.6.3.1(второй абзац, последнее предложение).

P.S. Расход в 399м3/ч немного настараживает... и наводит на мысли...вслух...

Перечитал пункт несколько раз, поясните каким образом он запрещает применять и в чем настораживает расход?
Внутренний голос
Цитата
каким образом он запрещает применять

выдержка из п.6.3.1 На наружных стенах зданий размещение ГРПШ с газовым отоплением не допускается.
Вроде на картинке с ОГ (обогревателем газовым).
Что касается цифр... rolleyes.gif Просто всегда настараживают цифры типа 99кВт или как в этом случае 399м3/ч... т.к. в большинстве известным мне случаях - это "притянутые", а не расчетные цифры, дабы не "попасть" под действия тех или иных регламентов... ничего личного, как некоторые говорят.
Bujhm777
В моей редакции СП ничего про обогрев не написано, где можно скачать, то что у вас? или выложите плиз на форум. Если необходимо все таки с обогревом то придется тогда отдельно ставить. А если можно без, то вот другая схема
tanya24
СП 62.13330.2011 есть в разделе "Нормативные документы".
Evgkarpro
Для меня пока нету такого норматива как СП 62.13330.2011, так еще дополнительная макулатура,
пока пользуюсь СНиП 42-01-2002
лучше установить на стене или рядом самого торгового-центра и поднять на кровлю уже низкое давление
Evgkarpro
А ваш торгово-развлекательный центр это Многофункциональное здание?
тогда такие мысли СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения, новый п.п. 6.19.
6.19. Части зданий категорий А, Б и Г по НПБ 105-03 не допускается размещать в многофункциональных общественных зданиях.
А размещать части зданий категорий В1-В4 допускается.
т.е. остается разработка СТУ
tobolkina
ТРК относится к административным или общественным зданиям, скорее всего установим ГРПШ на стене самого ТРК, а газопровод низкого давления (требуется 50 мбар и расход условно обозначен 399м3/ч ))) на самом деле 394,4 ) поведем на кровлю до котельной 2,2 МВт и вентустановок (12 штук) с горелками (по 100кВт каждая). Диаметр конечно получается немаленький 250мм, но что поделать, с правилами не поспоришь.
Только я себе слабо представляю разводку к 12 вентустановкам и еще установить счетчик с импульсным выходом перед каждой.
Подскажите какие лучше использовать счетчики и нужен ли шкафчик для их защиты от атмосферных осадков??? И какая обвязка (отключающие устройства, 2 последовательных отсечных клапана и т.п.) необходима для горелок 100 кВт?