Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: газ в котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
lotus5
Уважаемые коллеги, подскажет пожалуйста.
В котельной стоят 5 котлов.
Когда работают 3 котла, температура теплоносителя достигает необходимой температуры,
когда включают 4 или 5 или все вместе 5 котлов - температура теплоносителя уже не может догреться до необходимой температуры?
В чем здесь загвоздка?
11Therion11
Котлы с атмосферной или с напорной горелкой??? И вообше какие?? Если с атмосферной посмотрите на давление газа перед котлами (или а худой конец на вводе в котельную), при увеличении нагрузки (включении 4 - 5 котлов) давление газа в газопроводе падает практически до минимального, но котел не затухает так как минимальное давление газа присутствует.
Как следствие вывод - котлы все горят но на минимально допустимой мощности. В этом случае надо регулировать ШРП.
dakon24
возможны котлы не правильно были подобраны и включение 4го и пятого говорит о том, что выросла нагрузка, но они уже не справляются из-за нехватки:
1. мощности оборудования
2. расхода газа на данную мощность
andreu1
возможно многое, но сначала лучше еще на тепловую схему посмотреть
спец
Маловат коллектор газа перед котлами.