Полная версия этой страницы:
газ в котельной
Уважаемые коллеги, подскажет пожалуйста.
В котельной стоят 5 котлов.
Когда работают 3 котла, температура теплоносителя достигает необходимой температуры,
когда включают 4 или 5 или все вместе 5 котлов - температура теплоносителя уже не может догреться до необходимой температуры?
В чем здесь загвоздка?
11Therion11
19.1.2012, 13:31
Котлы с атмосферной или с напорной горелкой??? И вообше какие?? Если с атмосферной посмотрите на давление газа перед котлами (или а худой конец на вводе в котельную), при увеличении нагрузки (включении 4 - 5 котлов) давление газа в газопроводе падает практически до минимального, но котел не затухает так как минимальное давление газа присутствует.
Как следствие вывод - котлы все горят но на минимально допустимой мощности. В этом случае надо регулировать ШРП.
возможны котлы не правильно были подобраны и включение 4го и пятого говорит о том, что выросла нагрузка, но они уже не справляются из-за нехватки:
1. мощности оборудования
2. расхода газа на данную мощность
возможно многое, но сначала лучше еще на тепловую схему посмотреть
Маловат коллектор газа перед котлами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.