Газоразборный пост в подвале
Здравствуйте. Ищу информацию по газоразборным постам...Допускается ли установка газоразборных постов природного газа в подвалах и прочих "заглублениях"? ПБ 11-401-01 (дело происходит на металлургическом производстве) п 4.24 запрещает использование СУГ, а можно ли разместить пост с природным газом? Подскажите документик, где можно это уточнить. Заранее спасибо.
СУГ - то бишь пропан-бутановая смесь - тяжелее воздуха, поэтому размещение в подвалах и не допускается. А не в подвале разместить никак? И защитить...
Я,наверное, не точно выразился. Вопрос по природному газу а не по СУГ (как я понял, это не одно и то же, ПБ вроде разграничивает их). можно ли? а по поводу "никак": галерея подземная длина более 100м, а, вроде как, длина рукавов для газа 30 м...
Тогда описывайте подробнее ситуацию.
Переформулирую. Допускается ли установка газоразборных постов природного газа в подвалах и прочих "заглублениях" металлургических предприятий? Альтернативы нет.
п.47. ТР о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
допускается в подвале в случае есчли прокладка обусловленна технологией,
т.е уточни по нормам для метталургов
Благодарю за ответы. Тему можно закрыть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.