Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шаг крепления газопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nasttya
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста каким нормативным документом определяется максимальный шаг крепления наружных газопроводов? Знаю, есть серия 5.905-18, но в ней какието уж очень большие расстояния. Заранее благодарю за совет.
Bujhm777
Шаг крепления определяется расчетом смотри в СП 42-102-2004 и есть еще программка на сайте http://proekt-gaz.ru/load/35-1-0-59

С уважением, завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
Главный специалист Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
Nasttya
А в нормативных документах или в технической литературе данная информация никому не встречалась? Так, что бы без расчёта?
Marationok
5.905-18.05? Что значит максимальный шаг крепления? К чему? На стену? или на землю?

если на землю то, ду20, 25, - 3,5м; ду32,40 - 4м; ду50,65 - 5м; ду80,100 - 6,0м; ду150,200 - 7м. У меня так, на серию не обращаю внимания, хотя там правильно писано. Они наверно думают что трубы целые по 12м будут лепить.
Bujhm777
Без расчета не получится, много условий: снеговая нагрузка, ветровая, плотность газа, толщина стенки трубы(масса погонного метра)
проще по программке посчитай и все

С уважением, завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
Главный специалист Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
Nasttya
страничка не открывается.... :-(
Bujhm777
попробуйте зарегистрироваться, а потом снова зайдите по ссылке, скачать можно только зарегистривовшись
LevaK
Гордюхин А.И. Газовые сети и установки. Учебник для техникумов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1978.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
спец
Можно и сюда заглянуть: http://proekt-gaz.ru/load/35
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.