Подскажите пожалуйста, какие существуют способы подземной прокладки полиэтиленового газопровода среднего давления в болотистой местности в промзоне? Диаметр трубопровода 160 мм. Песок засыпать бессмысленно, размоет, грунт- щебень на 1,5 метра. Выкапывают траншею, она сразу же заполняется водой. Длина трассы 400 метров.
Есть вариант проложить весь газопровод в гофре, чтобы защитить полиэтилен от щебня, и пригрузить мешками с песком. Правильно ли это? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Нужен ли в этом случае сверху и снизу песок с геотекстилем?
Marationok
Какая такая гофра, из какого материала? И да, проложить газопровод в гофре (ну или в футляре) центрировать его, и закидать мешком (геотексительным) с грунтом по всей длине трассы, и утяжелители.
Да, кстати, отличная идея газопровод сделать в газопроводе, согласен, в образовавшемся пространстве он точно не примерзнет. Только вот зачем тогда геотекстильный мешок? По больше утяжелителей и вперёд. Хотя, возможно они денег будут стоять, да все верно, вариант с мешком меня устроит.

www.drenaz.ru/ballast.htm
Sever186
Цитата(tobolkina @ 10.1.2012, 18:08) *
Подскажите пожалуйста, какие существуют способы подземной прокладки полиэтиленового газопровода среднего давления в болотистой местности в промзоне? Диаметр трубопровода 160 мм. Песок засыпать бессмысленно, размоет, грунт- щебень на 1,5 метра. Выкапывают траншею, она сразу же заполняется водой. Длина трассы 400 метров.
Есть вариант проложить весь газопровод в гофре, чтобы защитить полиэтилен от щебня, и пригрузить мешками с песком. Правильно ли это? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Нужен ли в этом случае сверху и снизу песок с геотекстилем?


А ИГИ по трассе делали вариант горизонтального бурения не рассмаривали

Цитата(tobolkina @ 10.1.2012, 18:08) *
Подскажите пожалуйста, какие существуют способы подземной прокладки полиэтиленового газопровода среднего давления в болотистой местности в промзоне? Диаметр трубопровода 160 мм. Песок засыпать бессмысленно, размоет, грунт- щебень на 1,5 метра. Выкапывают траншею, она сразу же заполняется водой. Длина трассы 400 метров.
Есть вариант проложить весь газопровод в гофре, чтобы защитить полиэтилен от щебня, и пригрузить мешками с песком. Правильно ли это? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Нужен ли в этом случае сверху и снизу песок с геотекстилем?


А ИГИ по трассе делали вариант горизонтального бурения не рассмаривали
tobolkina
Бурение не рассматривали, так как это очень дорогостоящая процедура (400 метров газопровода). Болото осушать тоже монтажники не хотят, это дорого и долго с вывозом воды. Не знаем, что делать. А решение необходимо принять быстро. Может ждать пока вода замерзнет?
tobolkina
Есть сайт, где указана гофра для защиты трубопроводов, в том числе и газопровода.
http://aqua-e.ru/zashitnie_gofrirovannie_trubi
Но можно ли прокладывать в воде и поможет ли? Эта гофра будет выполнять только защитную функцию от щебня, от воздействия воды нет.
Marationok
Проект для удобства для монтажников? Т.е. непосредственно(номинально) они и есть заказчики? А смысл такой гофры? Лучше сразу проложить газопровод в газопроводе (футляр), SDR 17.6 тонкостенные (всего та 400 м.)

да и щебень тут вообще мне кажется не нужен ,если вы не будете осушать и утрамбововать канал
tobolkina
Дело в том, что болото уже было в свое время засыпано щебнем.Мы прокладываем газопровод на глубине 1,3-1,4 метра. когда монтажники начали копать траншею до 1,5 метров не было ничего кроме щебня (слой земли только сверху 15 см, остальное щебень, ни песка, ни земли, ни глины они больше не увидели) и сразу же траншея заполняется водой, так как вода никуда не ушла из засыпанного болота. Монтажники просят решения, так как в проекте указан способ прокладки на песчаную подготовку (стандартный случай), но надзор такой способ не принимает, типа нет смысла, все размоет. А по 10 метров (утрированно) они не хотят сдавать, долго и дорого. как они говорят - смысл таков, 10 метров газопровода оборачиваем в геотекстиль с песком сверху и снизу, опускаем прямо в воду, сдаем надзору. Геотексиль пропускает воду, но не выпускает песок. Затем привариваем еще 10 метров полиэтилена и технология продолжается.
Это изначально был наш ответ. Но они предлагают гофру, не знаю, что и делать. Если мы согласимся на гофру, то ответственность лежит на нас. Монтажники говорят, что весь Питер так построен на водной местности в гофре.
Marationok
Да послать их надо куда по дальше, если вы согласитесь на гофру без геотекстиля, он будет болтаться, а в случае чего и швы все откроются, потом будет сыр-бор кто виноват, кто запроектировал. Соглосовать надо с надзорными органами, это без разговоров уже.
А вообще газопровод в футляре, вместе с геотекстилем сверху и утяжелителями (уже предлагал)


Комбинированный способ балластировки газопроводов с использованием минеральных грунтов засыпки в сочетании с геотекстилем, утяжелителями различных конструкций или анкерными устройствами.
1 - грунт засыпки; 2 - геотекстиль; 3 - газопровод; 4 - траншея;
5 - утяжелитель типа УБО (утяжелитель бетонный охватывающий)


я так думаю что эта гофра у них на базе уже имеется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.