kopalich
Не могу ни в одном нормативе найти расстояния от резервуарной установки общей вместимостью 60 м.куб до склада угля. Есть идеи?
kopalich
Нашёл пару вариантов:

ПБ 05-580-03 Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)
608. Устанавливаются следующие противопожарные разрывы и проезды от основания штабеля углей:
до оси ближайшего ж.-д. пути - не менее 2,5 м;
до полуогнестойких и полусгораемых зданий и сооружений - не менее 15 м;
до сгораемых зданий и сооружений - не менее 20 м;
до складов смазочных, осветительных материалов и жидкого топлива, а также лесных складов - не менее 60 м;
до вентиляционных шахт, шурфов и приемных устройств для подачи свежего воздуха в шахты - не менее 60 м.

Федеральный закон 123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений
1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.
Склады лесоматериалов и твердого топлива-Резервуары подземные под давлением=150 м
Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты
2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону. (наша таблица 20, в ней нет расстояний до складов)
3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

Но по моему они не подходят )
Vorona
Чем не подошли 150м??? По-моему формулировка оч подходящая.
kopalich
У нас не склад СУГ. У нас резервуарная установка.
ПБ 09-566-03
Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением

2.2. Настоящие Правила не распространяются на:

парки хранения нефтепродуктов под давлением ниже 0,094 МПа (700 мм рт. ст.), проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил к складам нефти и нефтепродуктов;

подземные парки и хранилища СУГ, сооружаемые геотехнологическими и горными способами в непроницаемых горных породах, проектирование которых осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил к подземным хранилищам нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;

газонаполнительные и газораздаточные станции и пункты кустовых баз сжиженных газов, строительство которых осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм и правил к газоснабжению;

резервуары с СУГ на территории цехов и установок, проектирование и эксплуатация которых осуществляются в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

парки и хранилища сжиженных газов, имеющих давление насыщенных паров при температуре 223,15 К (-50 °С) более 0,1013 МПа (760 мм рт. ст.).



СНиП II-89-80*
Генеральные планы промышленных предприятий

3.35. Расстояния от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений следует принимать не менее указанных в табл. 3*.

Склад каменного угля емкостью, т:------------------Расстояния от газгольдеров постоянного объёма, м
от 10 000 до 100 000----------------------------------------------------------- 15 м.
менее 10 000--------------------------------------------------------------------- 9 м.


Но опять же возник вопрос ) Газгольдер и резервуар это похожие вещи но всё же вроде разные )