Здравствуйте! Прошу Вашего совета по одному случаю:
Имеется помещение в котором установлена одна газовая плита ПГ-4 (кухня), через стенку располагается "топочная" в которой будет установлен котел и одноконтурный котел - соответственно в этом помещении будут два дымохода и вентканал (асбестоцементные, через крышу). Вопрос: можно ли в помещении где будет установлена плита (кухня) не организовывать обособленный вентканал, а сделать вытяжку в помещение "топочнаой" (сделать вентканал через стену и повесить решетку) с условием того что в кухне и в "топочной" будет окно с форточкой. Пол дня искал в нормативных документах, ненашел sad.gif Заранее благодарю за ответы!
спец
Конечно лучше свой вентканал. Через решетку тянуть в топочную будет сильно. Котлы создадут разряжение. В кухне однозначно д.б. окно с форточкой. А влажность от раковины? Тоже проветрить надо.
Делаете для себя? Зачем потом мучиться?
ozord
Цитата(спец @ 28.12.2011, 13:30) *
Конечно лучше свой вентканал. Через решетку тянуть в топочную будет сильно. Котлы создадут разряжение. В кухне однозначно д.б. окно с форточкой. А влажность от раковины? Тоже проветрить надо.
Делаете для себя? Зачем потом мучиться?

В том то и дело, если бы делал для себя - делал бы все по полной. Это просто клиент попался скандальный: даже окно с форточкой не хотел делать, вроде смог доказать что это необходимо; потом начал спорить насчет вентканалов - начальник сказал что так можно сделать (как написанов в первом посте), проект уже начерчен и подписан. Клиент какой то мутный: когда брал заказ договорились поставить счетчик на кухне (утепленная веранда, сказал будет отопление), запроектировал внутренний счетчик без термокоректора, при получении обьяснил ему что пока не будет отопления счетчик не опломбируют - так он пошел на попятную (отопление пока там не хочет делать), теперь проект лежит на переделке (на то же место ставим счетчик с термокоректором) sad.gif
емеля78
Цитата(ozord @ 23.12.2011, 19:35) *
Здравствуйте! Прошу Вашего совета по одному случаю:
Имеется помещение в котором установлена одна газовая плита ПГ-4 (кухня), через стенку располагается "топочная" в которой будет установлен котел и одноконтурный котел - соответственно в этом помещении будут два дымохода и вентканал (асбестоцементные, через крышу). Вопрос: можно ли в помещении где будет установлена плита (кухня) не организовывать обособленный вентканал, а сделать вытяжку в помещение "топочнаой" (сделать вентканал через стену и повесить решетку) с условием того что в кухне и в "топочной" будет окно с форточкой. Пол дня искал в нормативных документах, ненашел sad.gif Заранее благодарю за ответы!


ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДБН В.2.5-20-2001 пункты 6.28; 6.29; 6.30 newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
есть и такая поправка:
При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию с местным органом санитарного надзора и местным органом газового надзора.
первым делом надо смотреть проект ...сколко каналов запректировано... а если собираетесь что то "мутить "
внести изменения в проект согласовав с местным горгазом
GASPAR
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
пункт 9.7
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.

Неззя значит