Marys
Прочитала в книге, что при проектировании газопроводов к крышным котельным, давление газа может повысится при подъеме газопровода на высоту. Может кто подскажет как это посчитать?
ferix
А ссылочку или скан "замечательной книги" можно показать? wink.gif
ork
При выполнении гидравлического расчета газопроводов низкого давления при больших перепадах высот необходимо учитывать гидростатический напор, т.е повышение/понижение (в зависимости от направления движения газа) давления на участке перепада высот.
Формулу расчета см. п. 3.36 СП42-101-2003
В вашем случае при подводке газа к крышной котельной давление на вертикальном участке трубопровода повысится.
lentyai
фигасе. никогда бы не подумал blink.gif
tanya24
Цитата(lentyai @ 23.12.2011, 19:08) *
фигасе. никогда бы не подумал blink.gif

Почитайте, например, Ионина "Газоснабжение" глава 6, главу 3 "Справочник по газоснабжению и использованию газа" Стаскевича, да и другую литературу.
спец
Цитата(Marys @ 22.12.2011, 12:08) *
Прочитала в книге, что при проектировании газопроводов к крышным котельным, давление газа может повысится при подъеме газопровода на высоту. Может кто подскажет как это посчитать?

Изучите методику гидравлического расчета, там все это прописано. И таки так давление повышается...