Цитата(Alex_ @ 13.12.2011, 0:35)
Если очень постараться (и немного упростить тепломеханическую схему), управлять этим хозяйством можно на Honeywell Smile. От Вайлланта эти регуляторы отличаются наличием свободных входов/выходов, которые можно сконфигурировать под солнечный коллектор, переключение на охлаждение, и т.п.
Спасибо. Про honeywell почитаю. Попробую разобраться.
Цитата(Akirra @ 13.12.2011, 9:04)
Если нужно блоками, то скорее всего придется использовать какой один контроллер в качестве ведущего (как пример - тот же Карел), а доп.сигналы снимать с других контроллеров типа LOGO или иже подобных. Вот у Вас и выйдет блочная структура...Схемка конечно будет сложновата.
З.Ы. Чем то ваши поиски уже увенчались? Постигла Вас удача?
Пока лучшее из того, что предложили это carel и honeywell. Удачу ждём
Но я никуда и не тороплюсь
Цитата(Rus75 @ 13.12.2011, 9:32)
Давайте начнем с начала. т.е. с Т.З. Для этого нужно видеть свему всего вашего хозяйства. Далее потребуется алгоритм увязки работы ваших систем между собой.
проще всего рассматривать автоматику каждой системы по отдельности. Обычно все эти системы поставляются со своей автоматикой. Ее трогать не стоит, т.к. она уже отработана производителями и узкоспециализирована. Главное чтобы она позволяла управлять системой извне при помощи сухих контактов. Дымаю таких решений куча и можно выбрать такое, которое будет хорошо знакомо местным ОВ-шникам.
Как я понимаю, увязка систем между собой, это включение/выключение системы по заданному диапазону температур, ну и переключение 3-х ходового клапана. С такой задачей справится термостат, электронный регулятр температуры. Хотите что-то просто, то используйте продукцию ОВЕН.
http://www.owen.ru/catalog . Их очно программировать не нужно, достаточно задать с клавиатуры (кнопочки на передней панели) диапазон температур и подсоединиь к выводам исполнительные устройства.
Специалист ОВ вряд-ли разработает нормальный щит автоматики, т.к. есть целый ряд нюансов и такую работу лучше даверить спецу по автоматики, но вот при нормально разрисованной документации проблем с эксплуатацией такой системы возникнуть не должно даже в глубинке.
Мысль про ТЗ дельная:
Оговорюсь сразу на схему можно добавлять и выкидывать оборудование - т.к. сейчас заказчик согласовывает с инвестором общую стоимость, то какие то задвижки и т.п. я мог забыть.
Летний режим:Тепловой насос работает на охлаждение (речное включение). Работает на 1-ый бойлер с фанкойлами. 3-х ходовой в положении 90 градусов (по схеме). Солнце греет бойлер ГВС. Тёплые полы не работают.
Ситуация 1 Ночь, солнца уже нет народ пришёл и решил помыться - резкий разбор ГВС. >>>Тепловой насос должен переключиться с холода на тепло, трёхходовик должен повернуться в положение 180 градусов. Задвижки (добавим моторизированые) на тёплые полы закрыты. задвижки на котёл закрыты.
Переходный режим:Фанкойлы работают на охлаждение (в баке аккумуляторе холодная вода). Тёплые полы работают на обогрев помещений. Котёл не используется. Тепловой насос работает на охлаждение.
Ситуация 1 Ночь, солнца уже нет народ пришёл и решил помыться - резкий разбор ГВС. >>>Тепловой насос должен переключиться с холода на тепло, трёхходовик должен повернуться в положение 180 градусов. Задвижки на тёплые полы должны закрыться. задвижки на котёл закрыты. Как только температура в бойлере достигает 50С
Ситуация 2 Если температура на подающей линии тёплых полов меньше 45 С, то тепловой насос работает на нагрев бойлеров тёплого пола >>>Тепловой насос работает на тепло. Задвижка (добавим сервопривод) на ГВС закрыта, 3-х ходовой открыт на 180 градусов, задвижки на баки тёплого пола открыты, задвижки на котёл закрыты.
Ситуация 3 Тёплые полы нагреты, есть запрос на холод из бака фанкойлов - соответственно 3- ходовой переключается в положение 90 градусов, а тепловой насос в режим охлаждения. Запросов на тепло и на холод нет - тепловой насос встаёт.
Зимний режим:Тепловой насос работает только на отопление. з-х ходовой в положении 180 градусов.
Ситуация 1 Ночь, солнца уже нет народ пришёл и решил помыться - резкий разбор ГВС. >>>Тепловой насос должен закрыть задвижки баков тёплых полов и переключить 3-х ходовой в положение 180, открыть задвижку на ГВС и работать пока с датчика не придёт подтверждение температуры в 50 С горячей воды. После этого открыть задвижки на баки тёплых полов, дождаться пока с датчика придёт подтверждение температуры в 45 градусов и потом переключить 3-ходовой в положение 90 и догреть бойлер фанкойлов до 50 градусов.
Ситуация 2 При показании двух датчиков из трёх в 35 градусов и ниже открываются задвижки на контуре котла и запускается котёл >>>3-х ходовой в положение 90 - тепловой насос работает только на фанкойлы, котёл работает на ГВС и тёплые полы.
Ситуация 3 При достижении наружной температурв -20С. тепловой насос выключается, включается котёл и работает на все три потребителя. Соответственно котёл либо пеерврежем переред фанкойлами либо сделаем обводную линию - смотря по тому что будет удобнее.
Солнце работает по своему алгоритму и не зависит от вышеописанному - датчик в бойлер + насос+ датчик на солнечный коллектор. Можно попытаться завязть всё вместе, но со стандартными контролерами это усложнит задачу.
P.S. Я и не собираюсь разрабатывать сам щит автоматики - это будут разрабатывать автоматчики
Я же написал, что это больше теоретическое исследование с целью понять можно ли уйти от щита управления и решить с помощью стандартного контролера. Такая схема может быть к примеру где-нибудь в восточной сибире - тащить отсюда туда щит как то не хочется - всё оборудование купят там по месту. И щит проще собрать по месту и местными специалистами. И эксплуатация может быть разной....я видел котёл то ли без датчиков, то ли они не работали, который обслуживал небольшой коттеджный посёлок и 3 человека в службе эксплуатации - они его вручную включали выключали всю зиму - качественное регулирование