Johnson Controls FX 06 проблема с датчиком на притоке. При реальной температуре показывает на контроллере 23 гр.
Датчик Pt1000 исправен, меняли на новый нет реакции. Документации нормальной на контроллер нет, пробовали выставлять при помощи коррекции, не получается (изменяется диапазон но зависимость не линейная, а кривая.) Может есть ещё параметр какой? Кто что подсказать может?
sir_puding
Контроллер свободнопрограммируемый, обратитесь на всякий случай к продавцу. Возможно программист захардкодил неправильный тип датчика. Дополнительно задайте вопрос здесь http://forums.vilsoft.ru/jci/.
Chabol
Да, sir_puding озвучил очень вероятную причину, поскольку при программировании задается тип подключаемого датчика (Pt1000 - один из многих вариантов).
GYUR22
возьмите сопротивление 1k и посмотрите что за температуру оно покажет
если pt1000 - то 0
если 10k- то ~85
если 2k - то ~50
если A99 - то ~20-25

Для общей информации FX06 не поддерживает pt100
но если pt100 - возьмите 100ом и должно показать 0