полдня лазил по темам форума, вчитывался в темы о топочных, возник вопрос:
планируем - топочную в коттеджике на два котла
Площадь коттеджа - 140м2
Помещение изолированное,отдельное, с кирпичными перегородками в 120мм, кубатура помещения - 20 м3
твердотопливный и газовый - котел будут в этом помещении,
можно ли такую топочную делать без выхода наружу,
и чтобы выход и дверь открывалась внутрь дома?
В этом помещении будет окно, вентиляция два отдельных канала
270х140 с прочистками и один вентканал 140х140

Правильно ли мы планируем ли ее ?
Sinitschkina
СП 42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2 .
МДС 41-2.2000
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
kalani4
плохо понял =(, скажите, мощность моих обеих котлов - наверное до 35 кВт - каждый, можно ли мне в моем случае делать дверь из топочной
в коридор дома, должна ли она быть противопожарной или же эта дверь обязательно должна выходить наружу или допустим через тамбур дома?
jippi
Если котел газовый меньше 35 кВт, выход из топочной возможен и на улицу и внутрь дома. Если на улицу-дверь открывается наружу, если в коридор- дверь открывается внутрь топочной. Обоснование такое: при взрыве (тьфу,тьфу,тьфу) дверь, которая в коридор захлопнется, окно служит взрывным клапаном, строительные конструкции не разрушаются.
kalani4
Цитата(jippi @ 8.12.2011, 11:59) *
Если котел газовый меньше 35 кВт, выход из топочной возможен и на улицу и внутрь дома. Если на улицу-дверь открывается наружу, если в коридор- дверь открывается внутрь топочной. Обоснование такое: при взрыве (тьфу,тьфу,тьфу) дверь, которая в коридор захлопнется, окно служит взрывным клапаном, строительные конструкции не разрушаются.

Спасибо =)) , а мощность второго котла, который твердотопливный - учитывать при этом или им можно принебречь ?
jippi
Твердотопливный котел - резервный скорее всего, на случай выхода из строя газового котла. Считаю, не надо его учитывать.
kalani4
буду знать =) спасибо