полдня лазил по темам форума, вчитывался в темы о топочных, возник вопрос:
планируем - топочную в коттеджике на два котла
Площадь коттеджа - 140м2
Помещение изолированное,отдельное, с кирпичными перегородками в 120мм, кубатура помещения - 20 м3
твердотопливный и газовый - котел будут в этом помещении,
можно ли такую топочную делать без выхода наружу,
и чтобы выход и дверь открывалась внутрь дома?
В этом помещении будет окно, вентиляция два отдельных канала
270х140 с прочистками и один вентканал 140х140
Правильно ли мы планируем ли ее ?
Sinitschkina
7.12.2011, 15:59
СП 42-101-2003
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м 2 на 1 м 3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2 .
МДС 41-2.2000
5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
плохо понял =(, скажите, мощность моих обеих котлов - наверное до 35 кВт - каждый, можно ли мне в моем случае делать дверь из топочной
в коридор дома, должна ли она быть противопожарной или же эта дверь обязательно должна выходить наружу или допустим через тамбур дома?
Если котел газовый меньше 35 кВт, выход из топочной возможен и на улицу и внутрь дома. Если на улицу-дверь открывается наружу, если в коридор- дверь открывается внутрь топочной. Обоснование такое: при взрыве (тьфу,тьфу,тьфу) дверь, которая в коридор захлопнется, окно служит взрывным клапаном, строительные конструкции не разрушаются.
Цитата(jippi @ 8.12.2011, 11:59)
Если котел газовый меньше 35 кВт, выход из топочной возможен и на улицу и внутрь дома. Если на улицу-дверь открывается наружу, если в коридор- дверь открывается внутрь топочной. Обоснование такое: при взрыве (тьфу,тьфу,тьфу) дверь, которая в коридор захлопнется, окно служит взрывным клапаном, строительные конструкции не разрушаются.
Спасибо =)) , а мощность второго котла, который твердотопливный - учитывать при этом или им можно принебречь ?
Твердотопливный котел - резервный скорее всего, на случай выхода из строя газового котла. Считаю, не надо его учитывать.