Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: врезка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
lenaK
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно сделать врезку в газопровод н.д, если он идет в одной траншее с трубой в.д., при чем труба н.д.находиться по правую сторону трубы в.д. а объект по левую. глубина траншеи 1.33м, а глубина промерзания данной местности 1.3м.

Для просмотра карты прикреплен файл.
Kadusha
Это вы в сталь врезаетесь 159 и ПЭ 63 дальше? Врезаетесь и проходите ниже существующих газопроводов.
lenaK
да врезка в Ф159 сталь, а дальше полиэтилен планируется Ф63 с цокольным выводом Ф63/57. в проекте необходимо выполнить узел врезки, подскажите правильное решение данного присоединения. Если можно наглядно.
Kadusha
Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот для наглядности
lenaK
Спасибо!
еще один вопросик: футляр обязательно на проектируемом газопроводе?
Kadusha
Не обязательно.
GASPAR
На крайяк можно врезаться и обогнуть ШРП. Кстати если проектировщик грамотный, то должен был спроектировать газопровод высокого давления ниже низкого.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.