не совесм понятно каскадное регулирование температуры в емкости, по этому выкладывайте схему котельной.
Две емкости и два котла -каждый кател на свою емкость? Если так. то вам нужен простейший реле-регулятор температуры, он же термостат. Как температура опускается ниже нормы, то включается циркуляционный насос и котел, как поднимается. то все это дело выключается. Для задержки выключения насоса используется обычное реле времени с задержкой на отключение. Регуляторы температуры есть у ОВЕН ? можете выбрать что-то из вот этих
http://www.owen.ru/catalog#81474539 Реле времени тоже выпускает все кто не лень, например на бюджетных объектах ставлю Меандр
http://www.meandr.ru/products/products.html#RW Еще вам потребуется суточное реле реального времени, оно будет давать разрешение на запуск котлов только в ночное время. Таких реле тоже хватает как отечественного. так и импортного производства. Ну и силовую часть придется собрать. Потребуются контактору для котлов (кстати у меня получился рабочий ток 150кВт котла 227А) и контакторы для насосов. можно взять готовые ящики серии Я5000. Как видите проект получается индивидуальным и требует некоторых знаний в области автоматики. Также скорее всего насосы у вас с резервированием, а следовательно придется прикрутить еще и блоки АВР насосов. Например САУ-МП от Овена.
Можно всю автоматику сделать на одном программируемом реле с часами реального времени, например Zelio Logic Schneider Electric. Оно заменит вам все релюшки времени, суточный таймер, обеспечит АВР насосов и регулятор температуры ( если взять реле, которое имеет аналоговый вход).
http://www.progressavtomatica.ru/relays/ze...elio-logic.html Но силовую часть управления котлами и насосами все-равно придется собирать самому ( я имею ввиду контакторы управления котлами и насосами).