Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Молниезащита подземных резервуаров.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
kopalich
Что должен защищать молниеотвод, только те металлические части которые на поверхности земли или всю установку полностью включая то что под землей?
Vorona
Надземную часть защищать надо. Горловину резервуара, насосы-испарители (если есть).
kopalich
А чем это можно подтвердить?
И если резервуары в пластиковом кожухе и на поверхности только пластиковая крышка то как быть?
timofeyprof
Молниезащита заключается не только в том, чтобы молния не попала в резервуар (хотя это и прямое назначение), а чтобы не произошло возгорание (взрыв) от прохождения электрического заряда в области испарения пожаровзрывоопасной топливовоздушной смеси.
kopalich
Цитата(timofeyprof @ 2.12.2011, 9:38) *
Молниезащита заключается не только в том, чтобы молния не попала в резервуар (хотя это и прямое назначение), а чтобы не произошло возгорание (взрыв) от прохождения электрического заряда в области испарения пожаровзрывоопасной топливовоздушной смеси.


Что из этого следует?
ЭNergy
Нужна еще защита от вторичных проявлений молнии - заземляющий контур - металлосвязь со всеми металлическими предметами, чтобы не допустить появления разности потенциалов и, вследствие этого, возникновения искры.
timofeyprof
Цитата(kopalich @ 2.12.2011, 7:02) *
А чем это можно подтвердить?
И если резервуары в пластиковом кожухе и на поверхности только пластиковая крышка то как быть?


Если емкость попадает по классификации под опасный производственный объект, то нужно предусматривать все нормы безопасности, включая молниезащиту (независимо от материала и конструкции емкости)

Цитата(kopalich @ 2.12.2011, 9:52) *
Что из этого следует?


Если есть топливо и емоксть не топливный бак космического аппарта, то топливо будет испарятся (в первую очередь при наливе топлива, осмотре емкости). Испарения топлива - пожаровзрывоопасны. Молнии - это огромные электрические искры. Такие искры (в миниатуре) возникают когда пользуются бензиновой (газовой) зажигалкой. Вы ведь не хотите сделать из топливной емкости огромную зажигалку?

P.S. Вы когда авто заправляете на АЗС, обратили внимание на табличку "Курение запрещено"? На европейский АЗС так даже разговоры по мобильному кое-где на АЗС запрещают (типа вомзожно возникновении искры в мобильном телефонном аппарате)
Boobl
Подскажите, а каким образом защищать подземные резервуары диз. топлива от вторичных проявлений молнии? Заземлять подземный резервуар!?) И на какую глубину закапывать заземлитель? или соеденить подземный резервуар с контуром заземления одиночного отдельностоящего молниеприемника!?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.