Вопрос в следующем. В Подмосковье почему то особое внимание уделяют соединению трубы газопровода с фланцем, к которому примыкает собственно счетчик. Требуют, чтобы чуть ли не под 90° там было соединение. То есть торец трубы был заподлицо с зеркалом фланца. Слышал даже мнение, что кто то не обваривает внутренний шов для этого, хотя это глупость и нарушение регламента монтажа фланцевых соединений, как мне кажется. В общем заморочился я нормативкой по метрологии, чтобы не смотреть в рот метрологу из межрайгаза, а спрашивать конкретно - откуда вылезло одно требование, а откуда другое.
Есть такой документ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТУРБИННЫХ, РОТАЦИОННЫХ И ВИХРЕВЫХ СЧЕТЧИКОВ. Что касается моей проблемы нашел только один пункт:
Цитата
7.2.1.3 Высота уступа перед счетчиком не должна превышать 0,5 % внутреннего диаметра счетчика для турбинных и вихревых и 1 % - для ротационных счетчиков.
Высота уступа после счетчика не должна превышать 1 % внутреннего диаметра счетчика для турбинных и вихревых и 2 % - для ротационных счетчиков.
Высота уступа после счетчика не должна превышать 1 % внутреннего диаметра счетчика для турбинных и вихревых и 2 % - для ротационных счетчиков.
В списке терминов есть расшифровка понятия уступа:
Цитата
3.1.6 уступ: Смещение внутренних поверхностей измерительного трубопровода и счетчика в месте их стыка, обусловленное смещением осей этих секций и (или) различием значений их внутренних диаметров, и (или) отклонением от крутости измерительного трубопровода.
Смещения у меня нет, различие внутренних диаметров кстати возможно, так как трубу закупили с более тонкой стенкой, чем была по проекту, а что такое отклонение крутости измерительного трубопровода я не знаю.
Прошу высказаться на эту тему, наверное не у одного меня проблемы с этими фланцами на счетчиках.