Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
В старом СНиП 2.04.08-87 был пункт 5.6.* ...При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа (3 кгс/см2) и не менее 5 м при давлении газа на входе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м.
В действующих нормативных документах не могу найти норм регулирующих расстояние от ГРПШ установленного на стене здания до оконного проёма по вертикали. Получается можно прямо под окнами шкаф повесить??? Может кто-нибудь дать ссылку на норм. док. в котором эти расстояния указываются?
tanya24
п.6.3.5 СП 62.13330.2011, теперь просто нет разделения на "по горизонтали" и "по вертикали".
timofeyprof
СП 62.13330.2011:
"6.3.5 При установке ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно на наружных стенах зданий расстояние от стенки ГРПШ до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при входном давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно — не менее 3 м. При размещении отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно его следует размещать со смещением от проемов зданий на расстояние не менее 1 м."
О пофасадной
chp6
СП 42-102-2004
5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.

Получается от крана до окна расстояние должно быть больше чем до ГРПШ

timofeyprof
Там же в СП:
5.1.8 Отключающие устройства на надземных газопроводах, проложенных по стенам зданий и на опорах, следует размещать на расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов не менее, м: для газопроводов низкого давления категории IV — 0,5; для газопроводов среднего давления категории III — 1; для газопроводов высокого давления категории II — 3; для газопроводов высокого давления категории I — 5.
Используйте действующие документы (не устаревшие редакции)
tanya24
Цитата(timofeyprof @ 30.11.2011, 14:48) *
Используйте действующие документы (не устаревшие редакции)

Это Вы про СП 42-102-2004?
chp6
Запрещающих норм нет а вот позвонил в межрайгаз и там однозначно сказали - даже если норм нет такое расположение шкафа не согласуем