В многоквартирном жилом доме первый этаж отдаётся под административно-бытовые помещения. Отопление и ГВ квартир - поквартирное от котлов устанавливаемых в кухнях. Отопление административно-бытовых помещений первого этажа и подземной автостоянки расположенной в цокольном этаже здания предусматривается от котлов устанавливаемых в теплоргенераторных расположенных на первом этаже. В теплогенераторных первого этажа планируется установка 2-х котлов мощностью 71кВт и одного котла имощностью 87кВт.
Можно ли устанавливать ктолы такой мощности? И можно ли в одной теплогенераторной разместить 2 котла (87+71)?
Согласно СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
3.4 Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Исходя из этого пункта получается что теплогенраторную в многоквартрном жилом доме вобще нельзя размещать?
Согласно СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях;
В данном пункте рассмотрен случай с теплогенераторными для жилых помещений. Есть ли нормы которые определяют мощность котлов теплогенратоной именно административно-бытовых помещений в жилом доме? Определяется ли каким-либо документом максимальная мощность одного котла устанавливаемого в теплогенераторной (...суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт...) суммарная - т.е. один котел на 100кВт ставить нельзя?
Заранее спасибо за помощь.