В многоквартирном жилом доме первый этаж отдаётся под административно-бытовые помещения. Отопление и ГВ квартир - поквартирное от котлов устанавливаемых в кухнях. Отопление административно-бытовых помещений первого этажа и подземной автостоянки расположенной в цокольном этаже здания предусматривается от котлов устанавливаемых в теплоргенераторных расположенных на первом этаже. В теплогенераторных первого этажа планируется установка 2-х котлов мощностью 71кВт и одного котла имощностью 87кВт.
Можно ли устанавливать ктолы такой мощности? И можно ли в одной теплогенераторной разместить 2 котла (87+71)?
Согласно СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения
3.4 Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Исходя из этого пункта получается что теплогенраторную в многоквартрном жилом доме вобще нельзя размещать?
Согласно СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:

суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях;


В данном пункте рассмотрен случай с теплогенераторными для жилых помещений. Есть ли нормы которые определяют мощность котлов теплогенратоной именно административно-бытовых помещений в жилом доме? Определяется ли каким-либо документом максимальная мощность одного котла устанавливаемого в теплогенераторной (...суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт...) суммарная - т.е. один котел на 100кВт ставить нельзя?
Заранее спасибо за помощь.


tanya24
п.5.5, 5.6 СП 7.13130.2009 не смотрели?
Sasha21102
2 автор темы см Личные сообщение.
chp6
СП 7.13130.2009
5.6 ....

Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

А какова может быть максимальная мощность одного котла? В данном пункте СП говорится только об общей мощности. В моём конкретном случае котлы 71 и 87 кВт. Что в одной теплогенераторной их нельзя ставить понятно. Но вобще использовать такие котлы можно? Под общей мощностью подразумевается что котлов должно быть не менее 2-х или 1 котёл до 100 кВт тоже можно?

спец
35 кВт в кухню. Более в отдельном помещении со всеми требованиями норм.
tanya24
Цитата(chp6 @ 28.11.2011, 14:25) *
СП 7.13130.2009
5.6 ....

Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

А какова может быть максимальная мощность одного котла? В данном пункте СП говорится только об общей мощности. В моём конкретном случае котлы 71 и 87 кВт. Что в одной теплогенераторной их нельзя ставить понятно. Но вобще использовать такие котлы можно? Под общей мощностью подразумевается что котлов должно быть не менее 2-х или 1 котёл до 100 кВт тоже можно?

Можно.
спец
Цитата(tanya24 @ 28.11.2011, 19:58) *
Можно.

Точный ответ. Уважаю.