lmdbird
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста разобраться, когда нужно и когде не нужно устанавливать электрохим защиту на футлярах газопровода, проложенного под землей. Может необходимо обосновывать установку защиты расчетами или есть нормы, определяющие необходимость установки активной защиты взависимости от длины футляра? Получается так, что наши спецы, как проектанты так и инспектора, делают по разному.. тоесть определенного мнения нет. Задача довольно простая: под землей проложен ПЭ газопровод, в месте пересечения газопроводом дороги 4 кат. установлен стальной футляр. Нужно ли этому футляру активная защита от коррозии?
спец
Нужна по нормам.
Но я бы уходил от этого применением неметаллического футляра, плит и пр.
lmdbird
Цитата(спец @ 25.11.2011, 18:24) *
Нужна по нормам.
Но я бы уходил от этого применением неметаллического футляра, плит и пр.


Нужна на все футляры, которые в земле? И футляры выхода газопровода из земли?
tanya24
Посмотрите п.7.4 ГОСТ 9.602-2005.
lmdbird
Цитата(tanya24 @ 1.12.2011, 10:36) *
Посмотрите п.7.4 ГОСТ 9.602-2005.


Спсибо за ссылку, все четко и понятно написано, но к большому сожелению этот ГОСТ не действителен на территории Украины. Буду искать дальше. Большое спасибо за ответы.
спец
Цитата(lmdbird @ 2.12.2011, 16:24) *
Буду искать дальше. Большое спасибо за ответы.

Пожалуйста. Не Парься. Делай асчбест и радуйся. В Киевгазе это одобряют.