Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Топочная, теплогенераторная или котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
as-saransk
Существует много мнений как называть помещение или здание в котором установлено отопительное оборудование.
1. Топочная до 100 кВт
2. Отопительная установка до 360 кВт
3. Котельная свыше 360 кВт.

Ваше мнение?
CNFHSQ
Цитата(as-saransk @ 23.11.2011, 11:27) *
Ваше мнение?

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. СНиП II-35-76 Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения.

2 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9)
Газифицированная производственная котельная - помещения, где
размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более

3 ППГ
"котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;

И так далее

спец
Зайдите в поиск. Поитайте темы.
Данная тема неоднократно обсуждалась.
Илюха
Да этот вопрос меня тоже очень интересует... Где то была тема, но не смог найти. В российских нормах по-моему только в ПБ есть указание мощности - 360кВт. А, например, по определению в СНиП "Котельные установки" котельной можно считать даже помещение с котлом 24кВт!
спец
Для Украины все ясно и понятно.

1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.

Далее идут рановидности - пристроенные, встроенные, крышные и отдельностоящие.

При проектировании главное сразу определиться по каким нормам выполнять проект.
as-saransk
Тоже думается, что все так просто.
Но как указывать помещение (здание) в проектах?
Единственное понятие которое как-либо указывается- это котельная
Применительно к отопительным системам - с котлами мощностью более 360 кВт.
Если называть все котельная, то возникают проблемы при эктпертизе с разъеснением по составу оборудования.
Доказывай, что это все-таки не котельная и необязательно применять соответствующие нормы.
Может быть когда-то это и обсуждалось, но найти не смог.
Хотелось бы знать мнение экспертов.
спец
Цитата(as-saransk @ 24.11.2011, 13:56) *
Может быть когда-то это и обсуждалось, но найти не смог.
Хотелось бы знать мнение экспертов.

А здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EE%F7%ED%E0%FF
CNFHSQ
Цитата(as-saransk @ 24.11.2011, 13:56) *
Тоже думается, что все так просто.
Но как указывать помещение (здание) в проектах?
Единственное понятие которое как-либо указывается- это котельная
Применительно к отопительным системам - с котлами мощностью более 360 кВт.

Правила Пользования Газом в РФ -(постановление Правительства №317) вообще не упоминаются котлы. Есть газоиспользующее оборудование. Причем для промышленного оборудования требования по полной программе, как котельной, с мощности 1 м3/час, на потребителей, использующих газ для: бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и т.д)со 100кВт.
tiptop
Цитата(as-saransk @ 24.11.2011, 13:56) *
Может быть когда-то это и обсуждалось, но найти не смог.
Хотелось бы знать мнение экспертов.

Я не эксперт, но вот ещё одна ссылка:

utilizator : "слово "топочная" было в каком то письме с разъяснениями лет 3 назад"


P.S. А-а-а, вот где ещё про "топочные" (ссылка от zeva на дискуссию белорусских и украинских проектировщиков):

в СНБ 4.03.01 , в ТКП 45-4.03
tiptop
Может быть, это - текст вышеупомянутого "письма про топочные" ?

Цитата
Письмо от 5 июня 2006 г. № 06-2-04/3001
О разъяснении некоторых положений СНБ 4.03.01-98

Руководителям проектных организаций

В связи с поступающими запросами проектных организаций о возможности проектирования отдельно стоящих топочных, Минстройархитектуры разъясняет следующее.

На основании письма МЧС от 17.03.2006 № 1/40/639 «О разъяснении требований» для теплоснабжения одного здания допускается предусматривать отдельно стоящую топочную, удовлетворяющую требованиям СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение» к помещениям топочных, при установке в ней не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая.

Заместитель Министра Л.В. Соколовский
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 24.11.2011, 19:52) *

Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317
Следовательно все до того устарело dry.gif И замминистра не того министерства rolleyes.gif
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 24.11.2011, 19:34) *
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317
Следовательно все до того устарело dry.gif И замминистра не того министерства rolleyes.gif

А можно было и не потрясать постановлением правительства РФ - "письмо" было написано не для России.
CNFHSQ
Я что-то подумал что ас-саранск из России. Хотя в профиле надо не лениться и писать. dry.gif
tiptop
Правильно подумали. smile.gif
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 25.11.2011, 13:12) *
Правильно подумали. smile.gif

Цитата
Группа: Участники форума
Сообщений: 2616
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
Цитата
Группа: Участники форума
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130453

как видите строчки "Из:" НЕТ! интересно почему?
Понял, не там написал! (вспомнил про химию) rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.