Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разъясните п. 5.5.3 СП 62.13330.2011
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ВикЛексеич
Очень важно! Помогите, пожалуйста, понять:
распространяется ли действие пункта 5.5.3 СП 62.13330.2011 по уменьшению длины концов футляра на территории городов? И куда можно обратиться за официальным разъяснением, входит ли город, в данном случае, в понятие "поселение", или футляр можно укоротить только в пределах сельских и аналогичных поселений?
Цитата
СНиП 32-01-95: "8.12 При подземной прокладке в месте пересечения трубопроводы заключают в защитную трубу (канал, тоннель), концы которых на пересечениях с трубопроводами, транспортирующими взрыво- и огнеопасные продукты (нефть, газ и т.п.), располагаются с каждой стороны не менее чем в 50 м от подошвы откоса насыпи или бровки откоса выемки, а при наличии водоотводных сооружений - от крайнего водоотводного сооружения…"

Цитата
СП 62.13330.2011: "5.5.3 Концы футляров при пересечении газопроводами железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий следует выводить на расстояния от них не менее установленных СНиП 32-01. При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений разрешается уменьшение этого расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от подошвы насыпи, выемки земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках)"
Big_Mike
Тут париться даже не стоит!Под понятие "ПОСЕЛЕНИЕ" город подпадает.Смело укорачивайте футляры.Ну если вдаваться в тонкости русского языка,то: ПОСЕЛЕНИЕ - это населенный пункт, а также вообще место, где кто-н. живет,обитает. . Ну а прокладку газопроводов мы всегда именно по п.5.5.3 и делали со свечами так что флаг в руки
ВикЛексеич
Дело в том, что "Вологдагаз" упорно считает, что разрешение по укорочению футляров применимо только для межпоселковых газопроводов и внегородских территорий. Нужно теперь аргументированно доказать, что разрешено и для города. А как это сделать?
Big_Mike
Так документ ОДНОЗНАЧНО трактует "При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений !!!разрешается уменьшение...И если далее внимательно читаешь по тексту там ссылочка есть на понятие ПОСЕЛЕНИЕ (см. в пункте 4.2, абзац 4:Выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселений (сельских и городских) и городских округов, размещения жилых и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС и др.).
А понятие межпоселковый это кстати не между поселками,а-см. перечень понятий в начале документа-то есть ВНЕ населенных пунктов.
Говорю же-не парься внимательнее тычь их в документ-правда на твоей стороне!!!
ВикЛексеич
Может написать письмо разработчикам СП - ЗАО "Полимергаз"? Если ответят - их ответ будет, уж точно, самый аргументированный. А если не ответят?
GASPAR
Причём тут Полимергаз?. Чего беспокоить уважаемых по пустякам? В СП 62.13330.2011 всё чётко написано - действительно в населённых пунктах расстояние можно уменьшать - в основном по причинам, что порой к железной дороге примыкают различные здания и сооружения, не позволяющие вытащить футляр по 50 метров. Получай технические условия РЖД (или чья там дорога), делай футляр какой нужно и согласовывай.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.