Big_Mike
Доброго дня! Не могу найти ответа на вопрос,куда выводить свечу сброса паров СУГ от газонаполнительной колонки.В нормативке не указываются ни расстояние, ни высота свечи сброса.Изготовитель оборудования для нефтебаз,складов СУГ и газонап.станций говорит что "за пределы зоны обслуживания".По конструкции колонки налива штуцер сброса паровой фазы от присоединительных рукавов расположен прямо на стояке колонки.А куда дальше свечу выводить? Вверх на ХХХ метров,в сторону на
ХХХ метров??Какие нормы регламентируют. Не нашел в пожбезопасности,в нормах и снипах на склады и азс,ГНП....
kopalich
Выводи вверх, выше конька крыши на 1 м )

СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб


6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

Диаметр продувочного газопровода следует принимать не менее 20 мм.

Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м по вертикали.

После отключающего устройства на продувочном трубопроводе предусматривают штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.

Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.

При расположении здания вне зоны молниезащиты необходимо предусматривать молниезащиту продувочных трубопроводов в соответствии с требованиями РД 34.21.122.
kopalich
А где именно про метр не помню )
seremba
Или на 4 метра от земли, если поблизости нет зданий.
Big_Mike
Спасибо-я этот документ читал)Только причем здесь продувочные трубопроводы на газопроводах?У меня трубопровод сброса паровой фазы СУГ от газонаполнительной (раздаточной колонки для АЦ-автоцистерн)....Можно ли свечу вести вверх...Вряд ли..т.к производитель ЧЕТКО ОБОЗНАЧАЕТ в нормативке-"за зону обслуживания".А норм,регламентирующих,куда и на сколько метров отводить пары не нашел
Orel220
Вряд ли поможет, но на всякий случай....................rolleyes.gif

ПБ 12-609-03
8. Требования безопасности при освидетельствовании резервуаров

8.1. Резервуары перед внутренним осмотром, гидравлическим испытанием, ремонтом или демонтажем должны быть освобождены от газа, неиспарившихся остатков и дегазированы.

8.2. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается.

Выжигание остатков паровой фазы должно производиться на "свече" диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50° к горизонту.
Big_Mike
А эксплуатационщики что скажут?))
Orel220
У нас на 3 колонки общая свеча жидкой и паровой фазы, 3 метра от ближайшей колонки, высотой 3 метра. Проект 1980 года.
kopalich
У нас на РУ с испарительной установки тоже продувочная свеча паровой фазы. И ни чё! ) Выводим на метр выше и все )
maximys99
общая свеча от резервуарного парка есть? на не ее и выводи
Big_Mike
Все хорошо..но нужно ОБОСНОВАТЬ по каким нормам мы на такое расстояние выводим.

Цитата(maximys99 @ 20.11.2011, 17:37) *
общая свеча от резервуарного парка есть? на не ее и выводи

По нормам складов СУГ и ПБ...Запрещено выводить напрямую сброс паров СУГ из резервуаров в атмосферу)
tolant
Расчет высоты свечи (для газа давлением 25 бар) делал по :

ПБ 03-591-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем
Приложение 4

расчет
концентраций горючего газа при сбросе
из предохранительного клапана через сбросную трубу
Big_Mike
Ужели никто колонки непроектировал. Получается,что согласно требовнаий производителя я должен выводить за пределы площадки стояка налива СУГ и сразу вверх согласно норм расчета?
мурад
СП42-101 п.5.23,5.24,
трубопроводы отводящие газ от ПСК следует выводить на высоту 4м, 1 выше карниза здания, а при пропускной способность ниже 400м3/ч можно за заднию стенку шкафа.

п 9. 55 для резервуаров суг на высоту высоту не менее 3 м.(хотя суг тяжелее воздуха а так же природного газа)

других норм нет

в теории надо делать расчет рассеивания (для тьфу-малого объема сброса)
по факту объединяйте сбросные линии и вывадите их за навес над колонками на 0,5м для надопущения попадание его в аэродинамическую тень,
а молниезащита? так у вас должен быть и так молниеовод

Big_Mike
Цитата(мурад @ 25.11.2011, 8:24) *
СП42-101 п.5.23,5.24,
трубопроводы отводящие газ от ПСК следует выводить на высоту 4м, 1 выше карниза здания, а при пропускной способность ниже 400м3/ч можно за заднию стенку шкафа.

п 9. 55 для резервуаров суг на высоту высоту не менее 3 м.(хотя суг тяжелее воздуха а так же природного газа)

других норм нет

в теории надо делать расчет рассеивания (для тьфу-малого объема сброса)
по факту объединяйте сбросные линии и вывадите их за навес над колонками на 0,5м для надопущения попадание его в аэродинамическую тень,
а молниезащита? так у вас должен быть и так молниеовод

Объясните чайнику доступно и просто что за аэродинамическая тень
мурад
аэродинамическая тень, пространство за каким то предметом, строением, в котором при обтекании потоком (напр., ветром) образуются крутящиеся потоки
smile.gif

если просто см. приложение Г сп 42-101, там сказано про 0,5метра от верха кровли
Big_Mike
Смущает вот это ВУПП-88
4.20. На складах (в парках) сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся жидкостей под давлением «свечи» для стравливания от рабочих предохранительных клапанов (при сбросе от контрольных клапанов на факел) и продувки резервуаров следует располагать снаружи обвалования на расстоянии не менее 5 м от него, с подветренной стороны по отношению к другим сооружениям склада (парка) на максимально возможном удалении от них. Высота «свечи» должна быть не менее 30 м.
мурад
как можно сравнивать палец с ....
тоже самое с склады с колонкой