Собственно, собираюсь сделать так: текстовая часть, графическая часть (план, схема). Хватит?
Kadusha
17.11.2011, 10:14
Да, для П стадии профили не нужны.
1. А вы из чертежей что прикладываете?
2. А для ГСВ стадии П? План и функциональную схему?
3. А что с гидравлическим расчётом?
seremba
17.11.2011, 11:33
Проходили экспертизу в Леноблгосэкспертизе.Там не требовали продольные профили.Был план трассы, спецификация, ПЗ. Полагаю,что для ГСВ надо тоже план да аксонометрию.Гидравлику я бы не прикладывал без требования экспертов.
А спецификацию как называете "оборудования изделий и материалов" или "основного оборудования"?
Что включаете?
Kadusha
17.11.2011, 15:14
1) Из чертежей план.
2) Из внутрянки, да то же самое (план, аксонометрия).
3)Гидравлику в рабочку.
Спецификация называем "оборудования изделий и материалов", а что включаем, делали на ГСВ и на ГСН отдельно, все как в обычную спецификация, трубы, запорная арматура и трубопроводная и материалы различные.
на стадии "П" нет разделения на ГСН и ГСВ
и спецификация не нужна, вернее не ненужна, а её просто не может быть, потому, что на стадии "П" делается только концепция, а как она будет реализована - это уже стадия "Р"
Но можно ведь сделать раздел 5, подраздел 6, книга 1 и 2 )))
Я до этого делала вместе, сейчас хочу раздельно попробовать, чтобы не пришлось потом тратить время на разделение. Кто-нибудь так делает?
и будут 2 книги по 3 листика каждая?
и что там разделять?
на "плане расположения газоиспользующего оборудования" в ГСВ потом внутрянку нарисуем, а "план сетей газоснабжения" в ГСН отправим и всё
Спецификацию! Там же позиции проставлены)))
Если технически насыщенный объект (ТЭЦ, котельная), то неудобство ощущается.
А тонкость этих проектов можно исправить, подложив кучу сертификатов)))
В Киеве на стадии П:
- направление трассы на 1:2000;
- ПЗ.
Согласований в Киевгазе нет.
Все остальное в рабочке.
Пример ПЗ ГСН на стадии "П".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,