Цитата(Muma @ 13.11.2011, 11:49)
благодарствую!
Эту тему, наверное, можно закрывать...
По поводу площади теплообменника, надо будет как-нибудь, just for lulz, на досуге прикинуть. Для одного помещения (офис, например), 2 человека, пусть 60 м3/ч воздуха, с расчетной температурой -29...
~ 70 кДж/С.ч * 49 С = 3430 кДж/ч = 950 Вт. Даже если взять только треть 300 Вт... Маловат радиатор на картинке
Может его функция не нагреть до комнатной, а подогреть чуть выше наружной (использовать часть тепла удаляемого внутреннего воздуха), в любом случае инфильтрующийся воздух надо нагревать. Получается, что смысл от этого только в организованном воздухообмене, поскольку на подогрев этого воздуха тратится тепло с.о. Если приток и вытяжка осуществляются через это устройство, то для жилых зданий может быть нарушена вытяжка из зон наибольшего загрязнения. Хотелось бы ссылку на первоисточник. Может это устройство только для общественных зданий?