ssannja1
можно ли в газовой котельне устанавливати электро котлы??????
ramzeso1
тогда котельная не будет газовой))
ssannja1
вопрос в том чтоби днем топить казом а ночью электрикой! там два котла по 30 кВт???? помогите! в СНиПах и ДБНах немогу найти
ramzeso1
прямого запрета на использование электро котлов в одном помещении с газовыми, я не встречал.
ssannja1
спасибо...)))))
lentyai
что у вас газ дороже ночного электричества? если так, то в крайнем случае можно разместить в разных помещениях
CNFHSQ
Цитата(lentyai @ 12.11.2011, 0:21) *
что у вас газ дороже ночного электричества? если так, то в крайнем случае можно разместить в разных помещениях

Возможно сжиженный и то там паритет.
ruben
Странно читать.
В ПУЭ в статьях раздела 7 рассмотрено применение электрооборудования во взрывоопасной зоне. В частности

7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

В секционных электрокотлах обычно исполнение - обычное, невзрывоопасное. Во всяком случае, я устанавливал только такие электрокотельные. Переключение секций котлов может сопровождаться искрообразованием, что крайне опасно в среде,в которой возможен выброс газа. В Правилах котлонадзора просто до такого не могли додуматься, что кому-то придёт в голову устанавливать электрокотлы во взрывоопасном помещении.
Считаю, что такое в принципе возможно лишь при условии взрывобезопасного исполнения и разрешения производителя электрокотлов эксплуатировать котлы в помещении, где возможна загазованная среда
CNFHSQ
Цитата(ruben @ 13.11.2011, 2:53) *
включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

Имеется ввиду расконсервация котельной перед отопительным сезоном. Если котельная работает то работает вентиляция и защиты. Ручные запальники еще никто не отменял.
спец
Цитата(ruben @ 13.11.2011, 2:53) *
В Правилах котлонадзора просто до такого не могли додуматься, что кому-то придёт в голову устанавливать электрокотлы во взрывоопасном помещении.

Помещение котельной не взрывоопасное. Здесь при наличии ГРУ внутри котельной может присутствовать взрывоопасная зона. За пределами этой зоны размещению електрокотлов ничего не препятствует.
ruben
Цитата(CNFHSQ @ 13.11.2011, 10:15) *
Имеется ввиду расконсервация котельной перед отопительным сезоном. Если котельная работает то работает вентиляция и защиты. Ручные запальники еще никто не отменял.



Тем не менее обязательна установка датчиков на загазованность с воздействием на клапан-отсекатель. Это раз.
Второе. Котельная - помещение, где возможен выход газа. Я намеренно сохранил лексику ДНАОП 0.00 – 1.20 – 98 Правил систем газоснабжения Украины. Согласно этому документу производство пусконаладочных работ, экспуатация газопотребляющего оборудования, техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопрово-дов, сооружений систем газоснабжения, надомных регуляторов давления, газооборудования ГРП (ГРУ), газоиспользующих установок относят к газоопасным работам. - см. п. 7.1.
И причём тут ручные запальники?
Вообще то имелось в виду, что ГРУ (ГРП) стоит внутри котельной. Но даже и если они располагаются вне котельной, то все работы внутри котельной являются газоопасными, и наличие искр недопустимо
CNFHSQ
Цитата(ruben @ 13.11.2011, 20:21) *
И причём тут ручные запальники?
и наличие искр недопустимо

Ручные запальники зажигаются спичкой и это в газовой котельной нормально.
У нас в типовом перечне газоопасных работ нет ни эксплуатации ни режино-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования. В противном случае нужно было бы оформлять разрешения на производство газоопасных работ. Работы на газовом оборудовании-ремонт регуляторов и т.п. являются газоопасными работами.
tiptop
Цитата(CNFHSQ @ 13.11.2011, 20:48) *
Ручные запальники зажигаются спичкой и это в газовой котельной нормально.

Конечно. Сама котельная не взрывоопасна.
Кстати, хотя напрямую ручные запальники, наверное, и не запрещены, но там обычно не выполняется требование о проверке газоплотности запорных органов.

Цитата(CNFHSQ @ 13.11.2011, 20:48) *
У нас в типовом перечне газоопасных работ нет ни эксплуатации ни режино-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования.

В ПБ 12-529-03 написано обо всём этом.
Газоопасные работы могут быть, например, при пусконаладке...
А перечень государством требуется не "типовой", а "просто" ("В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ"). smile.gif
CNFHSQ
Цитата(tiptop @ 13.11.2011, 22:39) *
Конечно. Сама котельная не взрывоопасна.
Кстати, хотя напрямую ручные запальники, наверное, и не запрещены, но там обычно не выполняется требование о проверке газоплотности запорных органов.


Запальник вспомнил только лишь потому,что спички в котельных можно зажигать.
Цитата(tiptop @ 13.11.2011, 22:39) *
В ПБ 12-529-03 написано обо всём этом.
Газоопасные работы могут быть, например, при пусконаладке...
А перечень государством требуется не "типовой", а "просто" ("В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ"). smile.gif

Ну да, но чтобы не было заведомой глупости в газпроме сделали "типовой" из которого можно выбрать ну и добавить если что.