Планируется постойка многоквартирного дома (до 9 этажей) в 26 метрах от предполагаемого размещения дома находится существующая котельная с дымовой трубой h-17м. При предполагаемой высоте проектируемого дома 30м дымовая труба окажется на уровне 5-6 этажа.
В каких-нормативных документах есть нормы определющие высоту дымовой трубы отдельностоящей котельной относительно расположенных рядом зданий?
CNFHSQ
Цитата(chp6 @ 10.11.2011, 8:03) *
В каких-нормативных документах есть нормы определющие высоту дымовой трубы отдельностоящей котельной относительно расположенных рядом зданий?

7.14. (К) Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допускаемые концентрации золы, окислов серы, двуокиси азота и окиси углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов изготовителей котлов, при отсутствии этих данных - определяются расчетным путем.

Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
shadow
Это вопрос к экологам, возможно будет "задувать в окна"!
lentyai
рынок все расставит по местам. начнут жильцы болеть и чахнуть - квартиры потеряют в цене, риелторы зачешутся - пойдут технические решения. а так никто трубу трогать не станет biggrin.gif
zorik2
У меня в жизни был такой случай. Правда, в советские времена. При согласовании проекта пропустили этот факт, а при сдачи здания в эксплуатацию увидели. Выполнили дымовую трубу из стальной трубы прикрепив ее к наружной стене 14 этажного здания и проложив 18 метровый подземный газоход от котельной. До сегодняшнего дня работает.
спец
Однозначно необходимо реконструировать дымовую трубу, т.е. строить новую с высотой согласно рассчета ОВОС. При получении АПЗ дома этот момент должен был проявиться.