Полная версия этой страницы:
Газопровод высокого давления
ramzeso1
9.11.2011, 11:14
уважаемые коллеги подскажите!
планируется проектирование поселка, в поле, на котором он будет запроектирован проложен межпоселковый газопровод высокого давления.
вопрос требуется ли переносить существующий газопровод высокого давления 1 категории за пределы поселка или будет достаточно выдержать нормативные расстояния согласно приложению В из СП 62.133330.2010?
п.5.2.4 СП 62.13330.2011 содержит ответ на Ваш вопрос.
ramzeso1
9.11.2011, 11:51
забыл указать что газопровод стальной.
может я чего не увидел, но этот пункт мне разъяснений не дал
Быть такого не может,чтобы вам администрация (владелец земель, по которым проходит существующий газопровод) согласовала размещение генплана коттеджного поселка. Да и сам газопровод имеет охранную зону,которая никак не может входить в границы красных линий будущего строящегося поселка. А этот пункт СНиПа разъясняет, какие в принципе газопроводы и какого давления и где можно прокладывать.
ramzeso1
9.11.2011, 12:30
сейчас уже не важно как так получилось, требуется понять нужна перекладка сетей если да, то на основании какого пункта или нет?
этот пункт 5.2.4 -"полиэтиленовый" вроде как не к месту)))
Неправильно ссылку на память дала, на самом деле п.4.2 этого СП: "...В поселениях (сельских и городских) и городских округах следует предусматривать сети газораспределения категорий I-III по давлению..."
ramzeso1
9.11.2011, 12:49
следовательно перекладка не требуется, только если газопровод не окажется категории 1а, хотя это вряд ли.
спасибо Таня за вникание в проблему и ее решение
Бывает, что расстояния до зданий и сооружений выдержать не представляется возможным, поэтому лучше вынести из зоны строительства.
ramzeso1
9.11.2011, 14:45
при проектировании проще это учесть, чем производить перекладку...
Если есть возможность, то, конечно да.