Полная версия этой страницы: расстояние между резервуарной установкой СУГ и хранилищем диз топлива
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
kopalich
Подскажите пожалуйста где посмотреть расстояние между резервуарной установкой СУГ и хранилищем диз топлива?
shadow
Может ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
seremba
А в ПБ 12-609-03 разве нет?
kopalich
не нету (
tolant
СП 4.13130.2009 Та бл и ц а 6 последняя строка
shadow
kopalich, а хранилише ДТ это какой отдельный склад или в составе какой-нибудь котельной, ДЭС или....?
kopalich
Цитата(shadow @ 28.10.2011, 13:04) *
kopalich, а хранилише ДТ это какой отдельный склад или в составе какой-нибудь котельной, ДЭС или....?


да хранилище относится именно к ДЭС. Если следовать таблице 6 СП то мы вообще никак не проходим по расстояниям. Есть ли какие нить мероприятия по снижению расстояний?
tolant
Есть ли какие нить мероприятия по снижению расстояний?
1. Получить спец ТУ от пожарников (Была ситуация , когда расходный склад котельной (в спец. ТУ) приравняли к АЗС, добавили компенсирующие мероприятия)
2. Сделать официальный запрос в ФГУ ВНИИПО МЧС России (разработчику СП), в главе расходные склады нефтепродуктов не указаны расстояния до установки СУГ

shadow
Цитата(kopalich @ 31.10.2011, 4:57) *
да хранилище относится именно к ДЭС. Если следовать таблице 6 СП то мы вообще никак не проходим по расстояниям. Есть ли какие нить мероприятия по снижению расстояний?


Таблица 6 согласно п. 6.4.1 "Требования настоящего раздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов ...", а у Вас "расходный склад" в составе технологической установки, соответственно распространяются требования п.п. 6.4.47-6.4.57 СП 4., но там всеравно ответа на ваш вопрос нету sad.gif
kopalich
Вообще атас )
мурад
формально норм регламентирующих на одной плащадке и резервуарную установку и дизель нет, раз нет, то или
1- необходимо брать спец. ту. минрегионразвития
2-принять их как до соседнего объекта защиты(как до объекта к нему не относящихся)
3- принять по аналогии и подтвердить их расчетом пожарного риска
(таблица п6.2. НПБ 111-98, расстояние между резервуарами не нормируется,
почему применить НПБ потому что по аналогии раз они на одной производственной площадке, то и смысла нет в расстояниях)