Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: состав проектной документации марки ГСВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ANTONesko
Здраствуйте! Столкнулся с проблеммой: наша организация выполняла проект марок АС, ОВ, ВК жилого многоквартирного дома, контора газовиков выполняла марку ГСВ этого проекта, с включением туда установку газовых котлов в каждой квартире. Дом построили, квартиры продали, отопление запустили и вот приходит вызов нас в суд, в квартирах рядом с котлом капель, отсыревают стены кирпичной шахты, кирпичные шахты проектировали мы, заключение судебной экспертизы говорит что причина в не утепленых коленах воздуховодов воздухозабора входящих в шахту и неутепленные кирпичные шахты на неотапливаемом чердаке. Просмотрел постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87, ничего не нашел. Подскажите, может кто сталкивался с подобным, в какой нормативке прописано, какая марка проекта предусматривает утепление воздуховодов и шахт?
Keliuh
Раздел ОВ смотрите там скорей всего проектировалиль эти котлы.
ANTONesko
котлы проектировали газовики, в марке ГСВ проекта
спец
Цитата(ANTONesko @ 26.10.2011, 10:08) *
... кирпичные шахты проектировали мы...
...какая марка проекта предусматривает утепление воздуховодов и шахт?

Воздуховоды - часть ОВ, они и должны предусмотреть утепление.
Кирпичная шахта - часть АС, здесь и должна быть предусмотрена теплоизоляция. Вам должны были выдать задание на эти шахты: температуру газов, например.
Надо точно знать в какой части проекта закладывались котлы в ОВ или в ГСВ? Просто посмотрите спецификации и найдите котлы.
ГСВ - это тупо подвод газа к котлу и плитам.
Отвод продуктов сгорания может выполниться и в части ГСВ (если они взяли это на себя), так и в части ОВ, если нет части ТМ.
Словом обзор спецификаций разрулит ситуацию.
LeftBear
Была у нас такая проблема... конденсировала влага на коленах неутепленных от шахты к котлу и соотвественно капала на обои и те отваливались. Пришлось менять все колена от котла до шахты на утепленные заводские.
обвязка котла до шахты естественно сидит в разделе ГСВ и ОВ никак не должны обвязывать котлы по системе дымоудаления и воздухозабора.
По поводу шахт должно было быть задание от газовиков ну или конструктора должны были догадаться утеплить шахту..воздух то наружный в них.
ANTONesko
по моему мнению и мнению ГИПа кто делал проект тот и должен утеплять и исправлять косяки, т.к. газовики делали проект по установке котлов( соответственно вклячая в спецификацию котлы, оборудование для подключения, дымоотводящие и воздухоподводящие трубопроводы до кирпичных шахт), но где взять нормативное подтверждение для суда, что они должны утеплять то что включено к ним в спецификацию хз
спец
В Украине однозначно проблема прописана в ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" (для бытовых котлов), приложение Ж:
Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпи-ча, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгорания предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
zeman
Цитата(ANTONesko @ 28.10.2011, 9:30) *
по моему мнению и мнению ГИПа кто делал проект тот и должен утеплять и исправлять косяки,

Забавный у вас ГИП. Неплохо бы ему освежить в памяти СНиП 1.06.04-85
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.