Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка ГРПШ - 6
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Сан Саныч
Первый раз столкнулся с установкой домового ГРПШ-6 http://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/18/1/54/
Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу?
Evgkarpro
а у вас схожесть сразу с двумя нашими юристами-властителями.
1. А учет где, по низкой стороне.
2. А систему телеметрии не надо.
3. Типа скворечника, ограждение на кой, а 4 м до дома потом макаронина DN20 висит.
4. молниеотвод да, но проще крышку шкафа из стали 4,0 мм.
5. пусть вовсе без свечи.
Сан Саныч
Цитата(Evgkarpro @ 24.10.2011, 23:22) *
но проще крышку шкафа из стали 4,0 мм.


поясните пож. про крышку
seremba
Молниеотвод не нужен,т.к. ГРПШ будет попадать в зону защиты дома. Просто написать это в поясн. записке проекта. Сбросных свечей у такого маленького шкафа не предусматривается (до 400 кубов можно их не делать). Можно их вывести за заднюю стенку шкафа. Ограждать тоже его не надо,т.к. он находится на земле заказчика, а не посреди поля.
ramzeso1
не лучше ли вам повесить его на стену, в таком случае не потребуется выдерживать охранную зону 10м?
Илюха
я так понял к ГРПШ пойдет газопровод среднего давления, т.к. Сан Саныч пишет, что ГРПШ будет устанавливаться в 4м от стены жилого дома. А следовательно от этого ГРПШ до здания расстояние не нормируется. А если бы даже и подходило бы высокое давление, то такой ГРПШ на стену жилого дома устанавливать не допускается.
спец
Цитата(Сан Саныч @ 24.10.2011, 18:23) *
Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу?


В Украине можно устанавливать и на расстоянии 1 м в границах оконных и дверных проемов.
Сбросной газопровод следует выводить на висоту не меньше 3м от земли.
Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 по молниезащите над "гусаком" сбросного газопровода низкого давления должна быть зона - цилиндр высотой 2,5м, радиусом 5м, которая покрывается защитой молниеотвода дома. Т.е., если молниеотвод расположен на стене со стороны ГРПШ, то он должен
покрыть точку на удалении от дома в 9 м, на высоте 5,5 м (это при высоте дома в 7м и высоте молниеотвода в 15м).
Есть ли такой молниеотвод???
GASPAR
Цитата(Сан Саныч @ 24.10.2011, 17:23) *
Первый раз столкнулся с установкой домового ГРПШ-6 http://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/18/1/54/
Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу?

Для ШРП пропускной способностью до 400 куб.м/час сбросную свечу от пукалки выводить не обязательно. И действительно, а почему не повесить на дом ШРП? К чему геморрой отдельно стоящий? Наверняка там ещё и рядом с ЛЭП ставишь и и 1,5 высоты опоры не выдержится. А если к ограждению участка примыкает другой участок? 10 метровая охранная зона отдельно-стоящего ШРП залезает на соседский участок, что влечёт за собой согласования с соседом и частичное ограничение его хоздеятельности на своём участке из-за охранной зоны. Оно ему надо?
Илюха
GASPAR, а напомни, пожалуйста, где написано, что у ШРП охранная зона 10м? где-то видел, но не помню где.
chp6
20 ноября 2000 г.
N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"

7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
Илюха
Спасибо
Sever186
СП 62,13330,2011 п. 6,3,2
Илюха
Цитата(Sever186 @ 16.11.2011, 13:24) *
СП 62,13330,2011 п. 6,3,2

В СП 62.13330.2011 не прописана охранная зона ГРП
Sever186
охранная зона даже в Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
"Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"
для отдельностоящих ГРП, я думаю эта охр зона совпадает с границей участка по праву собственности а с сосдедями надо жить дружно
про СП напомнил спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.