Цитата(Сан Саныч @ 24.10.2011, 18:23)
Вопрос в следующем ГРПШ монтируется в ограждении приусадебного участка, в 4 метрах от стены жил дома на опоре , нужно ли проектом предусматривать ограждение ШРП , молниеотвод и на какую высоту выводить сбросную свечу?
В Украине можно устанавливать и на расстоянии 1 м в границах оконных и дверных проемов.
Сбросной газопровод следует выводить на висоту не меньше 3м от земли.
Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 по молниезащите над "гусаком" сбросного газопровода низкого давления должна быть зона - цилиндр высотой 2,5м, радиусом 5м, которая покрывается защитой молниеотвода дома. Т.е., если молниеотвод расположен на стене со стороны ГРПШ, то он должен
покрыть точку на удалении от дома в 9 м, на высоте 5,5 м (это при высоте дома в 7м и высоте молниеотвода в 15м).
Есть ли такой молниеотвод???