Здравствуйте, пишу экспертизу по ПБ "есть подземный ГРП, для защиты ГРПШ от прямых ударов молнии корпус ГРПШ в двух местах присоединяется к заземлителю, выполняемому из стали 40х4,0 и прокладываемому в земле по периметру установки".
Разве это защита не от вторичных проявлений молнии и от заноса высокого потенциала?
Еще выводятся на поверхность 2 трубы 1,5 и 3,5м разве их не нужно тоже защитить?
И как быть с заземлением, если он уже в земле?
Evgkarpro
Интересно.
А можно встречные вопросы:
1. В проекте присутствуют сноски типа на новый СП который с 20.05.2011 г. вступил в действие.
2. Идут пряные запреты на применение согласно вашего основного норматива ПБ 12-529-03.
3. Не понял, если экспертиза промышленной безопасности, то у вас есть предмет экспертизы и номер ОПО
и наименование объекта должно быть типа капитальный ремонт, консервация или ликвидация,
но судя по записи больше "пахнет" новым строительством или реконструкцией. И следовательно на госэкспертизу.
4. Если это шкафной регуляторный пункт (ШРП), как его обслуживать,
надо ведь спускаться, влазить в него, т.е. тогда это ГРПБ.
ЯнаК
В проекте сказано подземный газорегуляторный пункт шкафного типа Tartarini. крышка контейнера выступает на 0,3 м выше уровня земли.
спец
Надо сначала просмотреть тему "Подземные ГРП, Приспичило", а потом решать молниезащиту.