Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматические выключатели
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Alexander_I
Добрый день, коллеги.
Попали в руки автоматы на 1.6 ампера, характеристика отключения G. Что-бы это значило? Кто то сталкивался?
Why?
Сталкивался. Видел пару штук вживую. В общем "С"="G".

Выключатели с защитной характеристикой С. Электромагнитный расцепитель срабатывает в ди­апазоне от 5×In до 10×In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,13×In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,45×In.

Выключатели с защитной характеристикой G.
Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 6,4×In до 9,6×In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05×In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3×In
http://zao-tehnolog.ru/page460960

Как видите, разница не очень большая...
Alexander_I
Спасибо за информацию, и за наводку, коллега. Сайт интересный. Оказывается, есть еще и характеристика L unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.