Сталкивался. Видел пару штук вживую. В общем "С"="G".
Выключатели с защитной характеристикой С. Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 5×In до 10×In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,13×In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,45×In.
Выключатели с защитной характеристикой G. Электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 6,4×In до 9,6×In. Тепловой расцепитель не срабатывает в течение 1 часа при токе 1,05×In и срабатывает в течение 1 часа при токе 1,3×In
http://zao-tehnolog.ru/page460960Как видите, разница не очень большая...