Доброго времени суток!

Прошу помочь мне разобраться в следующей ситуации. Необходимо выполнить проект на снабжение техническими газами медицинского диагностического центра позитронно-эмиссионой томографии. Есть перечень необходимых газов (азот, аргон, водорот, гелий) для оборудования. Есть требования к чистоте этих газов. Примерная трасса как должны проходить газопроводы и давление в них. Какую литературу необходимо прочитать чтобы грамотно составить тех. задание на проектирование, что должно быть в нем еще кроме описанной информации? На основании какой нормативно-технической документации должен выполняться проект и составляться ТЗ? Буду признателен если кто-нибудь вышлет пример ТЗ в личку.

Заранее всем спасибо!
Patorok
Цитата(roland @ 13.10.2011, 20:11) *
Доброго времени суток!

Прошу помочь мне разобраться в следующей ситуации. Необходимо выполнить проект на снабжение техническими газами медицинского диагностического центра позитронно-эмиссионой томографии. Есть перечень необходимых газов (азот, аргон, водорот, гелий) для оборудования. Есть требования к чистоте этих газов. Примерная трасса как должны проходить газопроводы и давление в них. Какую литературу необходимо прочитать чтобы грамотно составить тех. задание на проектирование, что должно быть в нем еще кроме описанной информации? На основании какой нормативно-технической документации должен выполняться проект и составляться ТЗ? Буду признателен если кто-нибудь вышлет пример ТЗ в личку.

Заранее всем спасибо!

Никакого ТЗ и проекта Вам не надо. Свяжитесь с локальными поставщиками баллонных рамп, они вам всё запроектируют бесплатно (там трубки на четверть дюйма, гнутся руками). Если не найдёте челябинских, то могу в личку скинуть контакт украинских.
nevin
ПБ 11-544-03 "ПРАВИЛА безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха".

и в нормативах на медецинские учреждения точно видел, название правда непомню
roland
Цитата(Patorok @ 13.10.2011, 22:01) *
Никакого ТЗ и проекта Вам не надо. Свяжитесь с локальными поставщиками баллонных рамп, они вам всё запроектируют бесплатно (там трубки на четверть дюйма, гнутся руками). Если не найдёте челябинских, то могу в личку скинуть контакт украинских.

Ну вот они же на какие то документы при проектировании опираются?
Linl
Тут необходимо начинать с томографа - модель, изготовитель и прочее. Если сам томограф определен, то изготовитель его должен задать все условия обеспечения названными газами либо отдельным заданием, либо информацией на своем сайте.
А, собственно, что надо сделать- то - рабочую или проектную документации. От этого и будет зависеть форма ТЗ (ЗП) и комплекс необходимой нормативно-технической документации.
tolant
ВСН 21-62 Временные указания по приемке, выдаче, хранению, транспортировке и использованию балло
нов с ацетиленом, кислородом и другими взрывоопасными газами.doc 71 168 21.01.2010 12:05 -a--
Инструкция по охране труда при хранении газовых баллонов.doc 52 736 04.10.2010 11:55 -a--
ПБ 09-566-03 Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняю
щихся жидкостей под давлением.doc 422 912 21.01.2010 14:52 -a--
ПОТ Р М-019-2001 Межотраслевые правила по охране труда при производстве ацетилена, кислорода, пр
оцессе напыления и газоплазменной обработке металлов.doc 966 656 04.10.2010 11:02 -a--
СТО 002 099 64.doc
Patorok
Цитата(roland @ 14.10.2011, 7:51) *
Ну вот они же на какие то документы при проектировании опираются?

Опираются на задание (тицните им пальцем чего, куда и сколько подвести надо). Разводка полудюймовыми микротрубками из нержавейки на пресс-фиттингах. Главное, шоб балонов в рампе на одной стене было не более 12 шт, иначе начинается гимморой с разлётами осколков smile.gif
roland
По порядку.

Прошу прощения, а причем здесь томограф то? Газы используются циклотроном и лабораторией синтеза и качества. Их производители и выдали ту информацию которую я написал в своем первом сообщении. А томографу нужно рентген-контрастное вещество и то не в нем самом. Выполнить необходимо Рабочий проект по которому будет производиться монтаж. И, если не трудно, про форму ТЗ по подробнее? Есть ли какие нибудь рекомендации по его написанию?

А почему именно нержавейка? И где это написано? И где ставить рамповую (опять же где это написано?)?

Возможно ответы есть в документах которые посоветовал tolant. Пока не успел посмотреть. Посмотрю, возможно, возникнут новые вопросы.

Но, вообще, получается что исходных данных достаточно, для того чтобы организация, которая будет заниматься монтажем, выполнила проект?
nevin
Нормы по проектированию медицинских учреждений смотрите, там точно будет
nevin
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения.
Инженерное оборудование
Linl
Ищите у заказчика комплекса задание от поставщика циклотрона, уточняйте у заказчика потребность в радиоизотопах. Как правило поставляемые циклотронные комплексы обладают большими возможностями, чем потребность заказчика в рамках его бюджетных возможностей, если это не богатый спонсорами научно-исследовательский центр.
В любом случае, рабочая документация никакого отношения к медицинским газам не имеет, это чисто технологические трубопроводы, к которым в обязательном порядке должны применяться требования, налагаемые поставщиком циклотронного комплекса (изготовителем).
ВСН 362-87 Изготовление, монтаж и испытание технологических трубопроводов на Рy до 10 МПа
ВСН 49-83 Инструкция по проектированию межзаводских трубопроводов газообразных кислорода, азота, аргона
ВСН 50-83 Инструкция по проектированию трубопроводов жидких продуктов разделения воздуха
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (Он обязательно должен присутствовать в технологии подготовки радиоизотопов)
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды (основной компонент любого циклотронного комплекса GE, Simmens и иже с ними)
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБО 07-91 Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ( я думаю - это единственное, что применительно к здравоохранению)
Остальное мелочи, которые должны проявиться в процессе выполнения работы.
Основная трудность - соединить требования ГОСТа РФ по маркировке с требованиями. которые предъявляет поставщик циклотрона.
Если достанете требования поставщика - удача у Вас в руках, если нет - то вся труба обязательно нержа, бухтовая от редукторов до циклотрона, очищенная, пассивированная по внутренней поверхности (вроде писали о чистоте газов), соединения только пресс-фитинг (не дай Бог иного придумать).
Суть всех проблем в том, что рожденные в циклотроне газы вводятся в кровь пациента и если что не так - четыре сбоку - Ваших нет.
roland
Всем спасибо за помощь, особенно Linl!
Alex34
Кто писал записку на стадию П для спецгазов (азот, кислород)? Есть у кого для примера?
pavel1111
Проектирую системы медицинского газоснабжения в соответствии с ПП87.

Имеются все допуски, опыт работы с ОПО. Прохожу ГГЭ, негос.экспертизу, ЭПБ.
- составляю ТЗ на проектирование,
- консультирую,
- выдаю ТЗ смежникам,
- подбираю оборудование, предоставляю КАЦ.

1.Гарантирую высокое качество выполненных работ
2.Соблюдаю сроки
3.Индивидуальный подход, по цене - договоримся.

Референс-лист направлю по запросу.
Имею статус ИП.
По всем вопросам писать на info@mge-group.ru