Андрей 113
День добрый,
Наклевывается работенка, пытаюсь к ней подготовиться, так сказать подойти к ней во всевооружении.
Надо запроектировать газоповод к двум ангарам и гостиннице (подозреваю что для отопления) Газ 0,6МПа. Предлагают пройти в непосредственной близости от спорт.школы практически по стадиону, подземно.
Просматривал нормативку и наткнулся на ФЗ 123 ст.74
"Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов,... до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, ... должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, ... ."
В СП62.13330.2011 "Газораспр. системы" есть ограничение только для надземной прокладки. Для 0,6МПа 15м до стадиона

А при подземной??
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Поможите!

Спасибо.
Vorona
В СП 62.13330.2011 есть приложение В "минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений". Там в зависимости от давления все расстояния.
Андрей 113
Цитата(Vorona @ 7.10.2011, 7:03) *
В СП 62.13330.2011 есть приложение В "минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений". Там в зависимости от давления все расстояния.

Получается я могу отступить от школы 7м и проложить подземно газопровод высокого давления, по середине спортивной площадки (она не огорожена), не нарушая ни каких норм? Про надземный конкретно оговаривается 15м (для 0,6МПа) от мест с массовым пребыванием людей.