Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Снижение КПД котла при увеличении температуры уходящих газов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
AS65
Уважаемые участники форума!
Не могли бы подсказать:
1.Где найти информацию на сколько снижается КПД котла при увеличении температуры уходящих дымовых газов на 10гр.С?
Valiko
в формуле расчета q2. По любой методике. Их достаточно много.
CNFHSQ
Цитата(AS65 @ 3.10.2011, 20:44) *
на сколько снижается КПД котла при увеличении температуры уходящих дымовых газов на 10гр.С?

На 0,5%.
craz1983
Ну вообще есть формула для расчёта кпд котла.

Ну а если по колхозному.

Берёш разницу температур уходящих газов (в твоём случае 10 град.) умножеш на объём уходящих газов умножаеш на плотность дымовых газов (Плотность дымовых газов можно рассчитать по формуле: r = 354/(t + 273), кг/м3, где: t – температура, 0С) умножаеш на теплоёмкость дымовых газов (примерно 1,7) и делиш всё это дело на 3600, получаеш тепловой поток в кВт, а отсюда и считай сколько это процентов.

PS на 1м3 сжигаемого газа приходиться примерно 10 м3 дымовых газов.
З-09-ЭОП
откуда эта формула для плотности, подскажите
Лыткин
Цитата(З-09-ЭОП @ 8.6.2015, 14:47) *
откуда эта формула для плотности, подскажите

"Методика упрощённых теплотехнических расчётов" проф. Равича и др.
Лыткин
Цитата(craz1983 @ 5.10.2011, 15:21) *
Ну вообще есть формула для расчёта кпд котла.

Ну а если по колхозному.

Берёш разницу температур уходящих газов (в твоём случае 10 град.) умножеш на объём уходящих газов умножаеш на плотность дымовых газов (Плотность дымовых газов можно рассчитать по формуле: r = 354/(t + 273), кг/м3, где: t – температура, 0С) умножаеш на теплоёмкость дымовых газов (примерно 1,7) и делиш всё это дело на 3600, получаеш тепловой поток в кВт, а отсюда и считай сколько это процентов.

PS на 1м3 сжигаемого газа приходиться примерно 10 м3 дымовых газов.

Точнее 10,52 м3/м3 газа, это при коэф. избытка в-ха (альфа=1) и нормальных условиях (0 С и 101 кПа). Необходимо учесть: Vд.г = Vд.г 0 *((Vд.г 0+(Vд.г 0*(альфа-1)). Затем пересчитать на tух. Vд.г ф= Vд.г*(tух+273)/273 м3/ч.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.