Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход газа (м3/ч)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
rashid86
Здраствуйте.
1) Неполучаеться доделать расчет расхода газа, коэфицент одновременности правильно ввел, но явно что то не то, чем больше квартир, тем объем газа уменьшаеться?...хмм...
2) Какие ещё есть методы, расчеты расхода газа?
Егор
вот посмотри, тут коэф. одновременности правильно считается

SergAM243
Почитай вот эту старую и умную книжку. Там все очень доходчиво описано с примерами.
Для расчета коэф. одновременности желательно бы организовать через интерполяцию. Сейчас у тебя квартир 10-15-20..., а если их 22 или 377?
При установке однотипных приборов нельзя Коднв умножать на кол-во типов приборов. Коднв не может быть больше 1. В книжке этот случай тоже расписан.

P.S. Ты хорошо понял, что программка взятая тобой за основу неправильна. Не привязывайся к ней, она здорово сбивает с толку.