Добрый день, уважаемые разработчики разделов по газоснабжению!
При пректировании внутреннего газопровода котельной с небольшим расходом, средним давлением и, соответственно, маленьким диаметром на вводе (Ду25), вся арматура была использована резьбовая. Для удобства снятия/замены того же самого шарового крана в качестве соединения с трубопроводом применили сгоны-"американки".
Вопрос в герметичности.
Можно ли их использовать?? ладно в местах присоединения арматуры - там и прокладка ставится и сама резьба льном обматывается с промазкой. Но сама американка же состоит из двух частей, резба металл-металл. Будет ли такое соединение газоплотным?
И как вообще Вы предусматриваете установку резьбовой арматуры на газопроводах?
Заранее спасибо!
А.В.
Применяйте, а почему нельзя-то. Герметизация резьбового соединения фум лентой. Конечно фланцевые намного удобнее.
AS65
"Американки" - это вещь! Более того, в последний раз, когда был инспектор Ростезнадзора у нас на объекте Подрядчика попросил убрать сгоны и сделать всё по культурному - на "американках"...тот послушался...В своё время, когда я работал на нефтезаводе, на насосах разгрузочные линии соеденены были теме же "американками", перекачивали насосы растворитель с давлением под 40 атм. Другое дело, что качество этих устройств сейчас неочень..иногда притерать приходится, но зато потом узел надёжен. Рекомендую.
Егор
Цитата(lostvision @ 19.9.2011, 10:08) *
Можно ли их использовать??

можно использовать всё, у чего есть сертификат, а то, у чего нет сертификата, использовать низя