Часто бывают ситуации, когда внутриплощадочные сети у предприятия пересекаются с надземным газопроводом. Есть ли какие-нибудь нормы на этот счёт?
Или просто исходить из удобства обслуживания?
Evgkarpro
16.9.2011, 20:51
есть, например с электросетями типа "библия" это ПУЭ,
а так можно и из удобства обслуживания
и конечно типа "я с верху"
СП 42-102-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
5.17 Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами инженерных коммуникаций при их совместной прокладке следует принимать исходя из условий монтажа, осмотра и возможности ремонта.
Рекомендуемые минимальные расстояния приведены в таблице 6 .
Таблица 6
Условный диаметр газопровода, мм Минимальные расстояния, мм, до трубопроводов инженерных коммуникаций диаметром, мм
До 300 Св. 300 до 600 Св. 600
До 300 100 150 150
Св. 300 до 600 150 150 200
Св. 600 150 200 300
Возможно и не к этому случаю, но всеже.
craz1983
3.10.2011, 12:19
ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Таблица 7. Там усё и про все трубы расписаны.
kopalich
26.10.2011, 12:48
А вообще СП (какой точно не помню, то ли Газорапспр системы то ли Общие положения по проектированию ГП из мет и полиэт труб) ссылается на СНиП Генпланы пром предприятий где все написано. При пересечении 0,2м при параллельной прокладке в зависимосит от давления - от 1м. и выше.
Marationok
27.10.2011, 19:01
надо еще смотреть "Охранную зону газопровода" письмо 872