Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужно ли автоматическое пожаротушение в клубе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
oliyagl
Помогите определиться, требуется ли внутреннее автоматическое пожаротушение из дренчеров для клуба на 220 мест со сценой расзмерами 12 х 7,7 м.

Согласно СП 5.13130.2009 прил. А, табл. А3; п. 30.2 в клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест автоматическое пожаротушение необходимо делать независимо от площади.
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.

При каких условиях можно не делать автоматическое пожаротушение в клубе? Если размеры сцены менее 12,5х7,5 м?

P.S. Кроме этого в клубе имеется склад реквизита площадью 5,5 м2, который также необходимо оборудовать АУПС согласно п. 30.5, табл. А3, прил. А, СП 5.13130.2009. На складе должны быть спринклерные установки пожаротушения?

В данном случае делается реконструкция существующего сельского клуба, ранее в нём вряд ли было автоматическое пожаротушение, т.к. водопроводный ввод один d=65 мм, проложен совместно с теплотрассой.
Fisher_dm
А вы уверенны что в вашем клубе на 200 мест именно сцена, назовите ее эстрада и нет проблем.
oliyagl
rolleyes.gif не могу найти определение различий сцены и эстрады, если их действительно можно называть на своё усмотрение, то я очень рада
BTS
Вот если Вы сможете доказать, что в клубе не сцена, а эстрада, Вам сразу полегчает. А если все-таки сцена, то при "пограничных" размерах полезно обзавестись СТУ.

Назвать по своему усмотрению нельзя. См. СНиП на общественные здания.
Fisher_dm
Если назовете сценой, проблем не оберетесь и не только по пожарке.

Цитата(oliyagl @ 12.9.2011, 15:00) *
Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.


Вот это и должно быть в сцене.
oliyagl
Нашла документ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ВСН 45—86*. Госгражданстрой.
В нём есть таблица 1 с размерами сцен и эстрад. Судя по ней, сцена отличается от эстрады высотой от сцены до потолка, для эстрады стандартная высота 6 м, для сцены - 10,5 м. Ура! clap.gif У меня эстрада rolleyes.gif



Fisher_dm
Ну так в честь этого события можно и фотку в малинник повесить rolleyes.gif
Patkany
Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать?
Terz_AUPT
Цитата(Patkany @ 30.5.2016, 18:33) *
Добрый день! Аналогичная ситуация. Досуговый центр с эстрадой, 250 мест. Автоматическое пожаротушение по СП Общественные здания не требуется, а вот по СП 5.13130.2009 в складах декораций вроде все равно останется (Прложение А табл.А.3 п.30.5). Так делать или не делать?


Почему нет? dry.gif
К тому же внимательно прочитайте п. Л.10, Приложение Л, СП 118.13330.2012 "Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики, кроме нижних, трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления."
Так что нужно делать.
tayler
Аналогичный вопрос!
Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы:
1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.?
2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)?
3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с??
Serg Ivanov
Цитата(tayler @ 21.1.2018, 16:23) *
Аналогичный вопрос!
Сельски дом культуры со зрительным залом на 104 места, размеры сцены 11,5х6,5х7,8(h). Вопросы:
1. Нужно ли автоматическое пожаротушение, т.к. в СП 5.13130.2009 табл. А3 указан минимальный размер сцены 12,5х7,5м.?
2. Можно ли данную сцену назвать эстрадой, т.к в ВСН 45-86 табл.1, также указаны минимальные размеры сцены 12,5х7,5х10,5(h)?
3. В СНиП 2.08.02-89* указан расход на внутренннее пожаротушение в приложении 7 п.3 - 2 х 2,5 л/с., а в п.15 указан общий расход пож. кранов на сцене не менее 10 л/с, откуда взялось еще 5 л/с??

1. Да, нужно.
2. Смотрите план, разрез, пытайте архов. https://studopedia.ru/14_47056_igrovaya-ploshchadka.html
Цитата
Сцена - Специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров (ПУЭ)
Эстрада - Часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может быть отделена от зрительного зала портальной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным залом (ПУЭ)

3. На сцене - дополнительный расход. Т.е.всего =10+5+АУПТ

http://mybiblioteka.su/10-71899.html
Вообще сцена или эстрада - должно быть чётко указано в архитектурно-строительной части. Им и отвечать.
Кожахметов А.А.
Приветствую, а если архитекторы назвали эстрадой при размерах 7,5х12,6х 6,3(h) и отсутствии колосников и всего остального, есть ли необходимость устройства АПТ? Сельский дом культуры на 250мест.
otdel.ito
а что говорят нормы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.