chp6
В проекте установлен ПУРГ заводского изготовления скомплектованный по высланному опросному листу.
При прохождении эксперт требует предоставит поверочный расчёт пропускной способности узла учёта расхода газа с учётом верхнего предела загрузки.
Подскажите как выполнить требуемый расчёт. Если у кого есть кинте пример расчёта.
LevaK
Вот то что я пишу в проектах. Извини, на украинском. Но думаю разберешся.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vostr
Тебе нужно привести стандартные условия к рабочим, обычно ту выдают с раходами в стандартных условиях. Пример расчета есть в руководстве на эксплуатацию комплекса. У меня есть в экселе данный расчет, если нужно, то постучись по мылу vostr-dv@mail.ru