Выкладываю картинку 2-х вариантов, голосуем! Я за 1-вариантsmile.gif
А потом результаты "всенародного голосования" будете предъявлять Госэкспертизе в качестве "доказательства"? Ну, если "категорически несогласен", то надо выходить на "марш несогласных", отдельной колонной со своим плакатом. Для экспертизы Вы никто - так, что-то в углу нагажено. Это Вам кажется, что там одни дураки сидят, но Вы глубоко заблуждаетесь.
Если уж доказывать, то на основе документов.
1. В ГОСТ по ГСН есть Черт. 2 - там на развернутом плане показан
внутренний угол 125 градусов - как и требует экспертиза.
2. Про углы на плане в ГОСТ не говорится вообще. И единственный угол в примере плана
не показан. Но зато сазано
Цитата
3.2. На планах газопроводов наносят и указывают:
...
привязку газопроводов к осям проектируемых зданий (сооружений) или к наружным стенам существующих зданий (сооружений);
...
На планах газопроводов, при необходимости, указывают привязки элементов газопроводов к ближайшим пикетам.
И показано, как именно привязка выполняется - путем выполнения размеров-засечек (причем трех), которые позволяет однозначно определить положение точки на местности. А угол, как бы его ни указали, величина зачедомо не верная. Должны быть привязки углов, которые позволят правильно положить трассу. если привязок нет, а кто-то поытается выполнить разбивку точно по вашему углу, трасса наверняка уйдет в сторону.
Можно и другие стандарты взглянуть, потому что СПДС по единым принципам строилась. Вот в ГОСТ 21.605 по ТС на Черт.1 показан внутренний угол. И продублирован на Черт 2 и 6. Только не уверяйте, что "ТС мне не указ".
Цитата
Также попадались в руки чужие проекты и каждый проектант обозначает по разному!:
Ну, так всякое в жизни бывает. Если Вы тоже "проектант", то Вам можно "по-разному" - им всё можно. Если
проектировщик - делайте, как надо. Не знаете, как надо - делайте, как подсказывает экспертиза. Тем более, что спорить бесполезно - и носом натычут, да ещё и в список №32 занесут.