Добрый день!Уважаемые специалисты, помогите разобраться в таких вопросах:
проектируется котельная - основное топливо - природный газ
- резервное топливо - СУГ
1. Как вобще подводятся эти два вида топлива к горелке?В смысле, я виду два разных трубопровода, а потом их объединяю в один перед горелкой, устанавливая запорную арматуру?или у горелки два входа - для разного топлива (прошу прощения, если вопросы покажутся глупыми, просто ни разу с этим не сталкивался)
2. Где можно почитать, как определяется диаметр газопровода СУГ?
3. Расход СУГ можно аналогично природному газу определить через мощность и теплотворную способность?
4. Нужен ли учет СУГ?и если нужен, он делается также со всей телеметрией, как и для природного газа?и также сдается в горгаз?
Заранее спасибо за ответы!
dgin
1. подводиться так же как и природный. Лучше коненчо узел учета поставить свой, хотя можно и общий в зависмости от режимов работы оборудования. объедеинтиь трубопровод можно после узла учета. при подходе к горелке арматура та же что и на природный газ.
2. диаметр определятся так как ина природный газ. (подходит к горелке паровая фаза)
3. Расход СУГ и природного газа будет отличаться так как теплотворная способность разная.
4. Нужен или не нужен учет СУГ это уже решать вам. Так как идет он не из магитстрального трубопровода а из емкости СУГ. Природный газ оплачивается по счетчику а СУГ закупается уже конкретным объеомом и заранее.
PLMN
Так можно считать расход СУГ по той же формуле?
G= (Qкот)/(Qт.сг.*КПД),

где Qкот - мощность котельной, тыс.ккал/ч
Qт.сг - теплота сгорания топлива, тыс.ккал/ч
КПД - КПД газогорелочного устройства
Мощность 2МВт.
Природный газ: G=1710/(8,83*0,92)=210,5 м3/ч
СУГ: G=1710/(0.027*0.92)=68840.5 м3/ч
Это так получается?
dgin
не.

Gсуг = N*860/21800=м3/ч
N-мощность оборудования
1вт= 860кал/ч поправочный коэф для перевода ккал в кВт
21800- ккал/м3- низшая калорийность СУГ средняя зависит от соотношения пропан бутана



Влюбом случае расход СУГ будет всегда меньше расхода природного газа так как у СУГ калорийность выше.
8800 ккал/м3- природный газ
21800 ккал/м3 СУГ
PLMN
Спасибо огромное!