Bomba
Можно ли так сделать коаксиальный дымоход (отвод 90 - отвод 45 - коакс. удлинение)? И какая длина у этого удлинения, в каталоге Бакси почему-то не указана?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дюша
Почему бы и нет, удлинители есть 0,5 м, 1м и 2 м. В итоге мастер по монтажу это будет делать уже на месте и выберет какие ему установить удлинители. Я-бы с данной ситуации установил одну метровую трубу и одну 0,2 м, изготовленную из 0,5 метровой. При чем метровая чтобы была соединена с основным дымоходом, проходила через стену и и чашкой соединения была-бы в помещении. это была-бы капитальновыполненнная часть дымохода, остальное было-бы быстросьемным (очень удобно для дальнейшей эксплуатации и обслуживния).
GASPAR
Цитата(Bomba @ 1.9.2011, 12:18) *
Можно ли так сделать коаксиальный дымоход (отвод 90 - отвод 45 - коакс. удлинение)? И какая длина у этого удлинения, в каталоге Бакси почему-то не указана?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Судя по чертежу - воздух внешней трубой коаксиалки забирается с нарушением СП 7.13130.2009 и СНиП 41-01.2003 из внутреннего помещения кухни, а не как требуется - с улицы.. Тогда в чём смысл коаксиалки?
Внутренний голос
Цитата
а не как требуется - с улицы..

Видимо место расположения дымовой трубы раньше было лоджией с отверстием в наружной стенке, а после объединения стало единым помещением - кухня. Но люди, что занимались объединением и не задумывались о "последствиях"... У нас такие варианты в городе тоже случались...
Есть еще один вариант. Возможно на на чертеже не указаны двери и остальная часть стены...
Дюша
Вот-вот, надо сперва дождаться топикстартера и спросить у него

Bomba
Цитата(GASPAR @ 5.9.2011, 8:22) *
Судя по чертежу - воздух внешней трубой коаксиалки забирается с нарушением СП 7.13130.2009 и СНиП 41-01.2003 из внутреннего помещения кухни, а не как требуется - с улицы.. Тогда в чём смысл коаксиалки?

Сорри, уже и не надеялся что кто-то ответит. На чертеже просто кусок так обрезался. На самом деле забор воздуха с лоджии, кухня отделена от лоджии стеной с дверью и окном. На лоджии в свою очередь приточная решетка. Спасибо за ответы, теперь понятно, что надо будет заложить два удлинения в спецификации.
GASPAR
Цитата(Bomba @ 8.9.2011, 20:44) *
На самом деле забор воздуха с лоджии, кухня отделена от лоджии стеной с дверью и окном. На лоджии в свою очередь приточная решетка.

А если почитать внимательно нормативку, то забор воздуха вообще-то должен быть непосредственно с улицы, а не с застеклённой лоджии, о юный падован.
Bomba
Цитата(GASPAR @ 9.9.2011, 8:29) *
А если почитать внимательно нормативку, то забор воздуха вообще-то должен быть непосредственно с улицы, а не с застеклённой лоджии, о юный падован.

Это мне известно, о магистр йоода ph34r.gif , но у нас в регионе такой вариант вроде как проходит и даже где-то рекомендуется. rolleyes.gif