Подскажите пожалуйста, можно ли отказаться от установки контроллера СПГ 741 совместно со счетчиком G-25 в частном доме?
От СПГ-741 можно отказаться легко, но учитывая 2 варианта:
1. Если у Вас счётчик на 1 квартиру (1 абонента), то в соответствиис п.2.12 Правил учёта газа: Счетчики газа, используемые населением, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены в органах Государственной метрологической службы, т.е. речи о корректорах нет.
2. Если у Вас многоквартирный дом (о чём говорит счётчик G-25), то на общий узел учёта можно поставить другой корректор ЕК, БК и т.д., но мне кажется, что это будет гораздо дороже. В общем лучше этого не делать.
КОРОЧЕ НЕТ!!!
Цитата(abt327 @ 25.8.2011, 21:14)
Подскажите пожалуйста, можно ли отказаться от установки контроллера СПГ 741 совместно со счетчиком G-25 в частном доме?
Если низкое давление газа, то обычно останавливаются на ВК-G25 с корректором по температуре ТС215!
Pavel-mts
2.9.2011, 11:42
У нас в СПб если расход газа меньше 16 м3/ч то кор. не треб.