Цитата(bubl0 @ 29.8.2011, 13:00)
Спасибо за желание помочь. Но проблема в том, что в этой книжке для данных горелок выбран слишком большой масштаб. В паспорте горелки написан по газу номинальный расход природного газа 7,4 мі/ч при давлении 4кПа, т.е. при уменьшении давления газа расход должен уменьшаться, а на графике этого не видно. В диапазоне 1-4 кПа расход одинаковый, что просто невозможно. В паспорте горелки расходной характеристики тоже почему-то нет. Вот я и интересуюсь может у кого-нибудь есть расходная характеристика с меньшим масштабом.
Вряд ли Вы найдёте такие данные. Горелка эта - старая и стендовых испытаний давно уже никто не делал. Разве что старые какие-то данные.
Если не найдёте, советую прикинуть характеристику двумя путями. Первый - используя данные Винтовкина по двум точкам и принимая, что расходная характеристика - это парабола, т.е.
Ргаза = А*Gгаза^2
Второй путь. Возьмите из таблиц число отверстий и их диаметры, посчитайте общую площадь сопел. В Столпнере кажется есть таблица скоростей истечения газа в зависимости от давления газа перед соплом. Зная скорость истечения и общую площадь сопел, можно для любого давления расчитать расход газа.