Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ввод газа в блочно-транспортабельную котельную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
VIDI
Проектируем блочную транспортабельную газовую котельную на 1,2 МВт. Подскажите, пожалуйста, разрешается ли установка ГРУ (главного распределительного щита) под газовым трубопроводом, точнее под фильтром и отсечным клапаном, и чем это нормируется?
спец
А на какой, интересно, высоте предполагаете разместить фильтр и клапан?
Здесь вопрос обслуживания возникает.
VIDI
на высоте 2,100 мм
zeman
Цитата(VIDI @ 16.8.2011, 15:42) *
ГРУ (главного распределительного щита)

оригинальная расшифровка blink.gif
VIDI
Цитата(VIDI @ 16.8.2011, 14:42) *
Проектируем блочную транспортабельную газовую котельную на 1,2 МВт. Подскажите, пожалуйста, разрешается ли установка ГРУ (главного распределительного устройства ) под газовым трубопроводом, точнее под фильтром и отсечным клапаном, и чем это нормируется?

спец
Цитата(VIDI @ 17.8.2011, 9:40) *
на высоте 2,100 мм

Ну и как обслуживать арматуру?
Сомневаюсь, что в блочной котельной найдется место для
площадки обслуживания арматуры biggrin.gif
VIDI
Цитата(спец @ 17.8.2011, 16:29) *
Ну и как обслуживать арматуру?
Сомневаюсь, что в блочной котельной найдется место для
площадки обслуживания арматуры biggrin.gif
вопрос был про щит
спец
Цитата(VIDI @ 17.8.2011, 17:26) *
вопрос был про щит

Ну а я про что? Стоит щит и на высоте 2,1 над ним висит фильтр и клапан.
Или я туплю?
VIDI
Цитата(спец @ 17.8.2011, 17:38) *
Ну а я про что? Стоит щит и на высоте 2,1 над ним висит фильтр и клапан.
Или я туплю?

есть еще варианты?
Галиев
Цитата(спец @ 17.8.2011, 18:38) *
Ну а я про что? Стоит щит и на высоте 2,1 над ним висит фильтр и клапан.
Или я туплю?

1. ГРУ все таки не ЩИТ;
2. Вы ни разу не видели передвижную лесенку с площадкой и поручнями Н до 1 м? Такие же идут в комлекте с монастырищенскими Е 1/9 Г.

Цитата(спец @ 17.8.2011, 17:29) *
Ну и как обслуживать арматуру?
Сомневаюсь, что в блочной котельной найдется место для
площадки обслуживания арматуры biggrin.gif

Ну, да. Передвижная площадка.

Цитата(VIDI @ 16.8.2011, 15:42) *
Проектируем блочную транспортабельную газовую котельную на 1,2 МВт. Подскажите, пожалуйста, разрешается ли установка ГРУ (главного распределительного щита) под газовым трубопроводом, точнее под фильтром и отсечным клапаном, и чем это нормируется?

Ставьте, и не парьтесь.
zeman
Цитата(VIDI @ 18.8.2011, 12:53) *
Цитата(спец @ 17.8.2011, 18:38) *

Ну а я про что? Стоит щит и на высоте 2,1 над ним висит фильтр и клапан.
Или я туплю?

есть еще варианты?

Есть. Тупите Вы biggrin.gif
ГРУ - это газорегуляторная установка.
Электрический щит - это ГРЩ
Не уверен, что можно напрямую применить этот пункт ПУЭ, так как он относится к бытовым помещениям, но тем не менее:
Цитата
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м
VIDI
Цитата(zeman @ 18.8.2011, 15:28) *
есть еще варианты?

Есть. Тупите Вы biggrin.gif
ГРУ - это газорегуляторная установка.
Электрический щит - это ГРЩ
Не уверен, что можно напрямую применить этот пункт ПУЭ, так как он относится к бытовым помещениям, но тем не менее:

остроумно, вопрос был понятен сразу, потерялся в переводе, спасибо...
ArtemKof
В любом случае определись что именно у тебя все таки: ГРУ или "ГРЩ" )
Над ГРУ можешь вешать все что угодно на высоте +1,8 м. ЧТо больше - уже необходимо предусматривать площадку для того чтобы добратся до этого оборудования.
+1,8 м - это основная цифра твоя на все далекое будущее, за нее лучше не выходи.
Попобуй сделать КТЗ, КЗГЭМ и фильтр зигзагом если места мало, пусть смешно выглядеть будет, зато не выдешь за рамки нормативов.
И какой диаметр трубы то?! Если предположить по предполагаемому расходу, то DN 50-70-80 это минимум что будет - потребуется учесть все катушки и отводы по длине.
И какого размера домик? - места в таком полагаю должно быть за глаза.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот образец на 1,2 МВт. Все что слева от газа пусто - там ТМ и электрика. На газ места как увидешь за глаза хватило.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.