Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мощная котельная на СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
NskPokep
Проектируем мощную газовую котельную на СУГ.

СП 62.13330.2011 (актуализир. СНиП 42-01-2002):
8.1.4. Общая вместимость резервуарной установки и

вместимость одного резервуара - не более указанных в таблице

6, а именно - Общая вместимость резервуарной установки не

более 300 м3.

Котельная на 16,0 МВт, 300 м3 будет хватать не более, чем на

4 суток. Что делать в подобной ситуации?
Проектировать несколько РУ СУГ рядом?
Ни в одних нормах не нашел min расстотяний между несколькими

групповыми резервуарными установками.

з.ы. не нужно писать о нецелесообразности такой котельной на

СУГ - это госзаказ, в средствах нас не ограничивают.

Заказчик хочет СУГ - значит нужно проектировать СУГ.
maximys99
Цитата(NskPokep @ 2.8.2011, 10:57) *
Ни в одних нормах не нашел min расстотяний между несколькими

групповыми резервуарными установками.


?
или резервуарами? если резервуарами - то по расчету с учетом теплопроводности грунта
Pokep
Нет, проблема именно в том, что котельная ОЧЕНЬ мощная!
По нормам нельзя делать склад топлива объемом более 300 м3.
Два рядом вроде как тоже нельзя.
В то же время в нормах есть упоминание, что топлива должен быть запас 7-30 суток.
В данном случае 300 кубов хватит на 4 дня.

Внимание вопрос: как же все-таки соблюсти нормы?
zeman
Цитата(Pokep @ 2.8.2011, 18:29) *
Внимание вопрос: как же все-таки соблюсти нормы?

Внимание ответ: никак
У вас уникальный объект. Я по крайней мере не слышал о котельных такой мощности на СУГ. Поэтому ничего не будет удивительного в том, что на этот объект нужно будет получать специальные техусловия от РТН.
maximys99
специальные технические условия светят...
Vorona
Могу конешно ошибаться, но по-моему резервуарная установка более 300м3 - это уже станция регазификации, которая согласно нормам проектируется по требованиям для ГНС.
А далее - раздел 9 всеми любимого СП 62.13330, там всё есть и всё понятно и про расстояния (9.3.1) и про всё остальное.
Vorona
И по запасу: его можно проектировать меньше в случае когда допускаются перебои с поставкой.
zeman
Цитата(Vorona @ 4.8.2011, 10:22) *
И по запасу: его можно проектировать меньше в случае когда допускаются перебои с поставкой.

в смысле не допускаются ?
Vorona
zeman, я правильно написала.
Когда допускаются перебои с поставкой газа запас можно проектировать меньше положенного. Если перебои не допускаются то запас на 4 дня ну никак не прокатит.
zeman
Эээ... ну ладно спишем на женскую логику rolleyes.gif
Я бы написал - когда допускаются перебои с поставкой тепла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.