Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
AlexUB
Приветствую всех!
Прошу Вас поделиться опытом разработки системы мониторинга технического состояния проектируемых объектов.
Для каких объектов она разрабатывается и что собой представляет?

Заранее выражаю всем огромную благодарность!
AlexUB
Пример подобной системы: http://electromaster.ru/modules/myarticles...php?storyid=407
AlexUB
В поисках информации нашел еще полезный материал: http://www.intecheco.ru/doc/sb_neft2010.pdf (см. стр. 40 и список используемых источников).
AlexUB
Полезная информация по теме:

Разработка раздела СМИС


C целью прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и энергетики РФ утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). Общие требования" (Приказ № 65-СТ от 28 марта 2005 г.), определяющий:
- категории зданий и сооружений, подлежащих оснащению структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (далее СМИС);
- основные требования к построению СМИС;
- перечень функций СМИС, обеспечивающих решение задач безопасности зданий и сооружений;
- порядок информационного сопряжения данных от СМИС с единой дежурно-диспетчерской службой МЧС города, района;
- порядок проведения испытаний и приемки в эксплуатацию СМИС;
- порядок проведения подготовки специалистов по созданию и эксплуатации СМИС.

Согласно ГОСТ СМИС подлежат обязательной установке на потенциально опасных, особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

Раздел СМИС

В соответствии с требованиями ГОСТа подраздел "СМИС" разрабатывается в рамках раздела проекта "Инженерно-технические мероприятия по вопросам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" (ИТМ ГОЧС).

С целью контроля за качеством производства работ к созданию СМИС и разработке разделов "ИТМ ГОЧС" будут привлекаться организации, прошедшие добровольную аккредитацию в МЧС России. Приказом министра МЧС от 25.10.2004г. №485 "Об утверждении порядка добровольной аккредитации организаций осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" регламентирован порядок аккредитации. В частности аккредитации подлежат организации, осуществляющие следующие виды деятельности: разработка разделов "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, зданий и сооружений; проведение проектно-конструкторских работ по созданию программно-технических средств автоматизированных систем мониторинга, управления безопасностью и жизнеобеспечением критически важных объектов; проведение мониторинга зданий и сооружений.
AlexUB
Перечень критериев зданий и сооружений, подлежащих оборудованию структурированными системами мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений

1. Технически сложные объекты:

- речные порты;
- аэропорты с длиной основной взлетно-посадочной полосы 1800 м и более;
- мосты и тоннели длиной более 500 м;
- метрополитены;
- крупные промышленные объекты с численностью занятых более 10 тысяч человек.

2. Высотные и уникальные объекты - объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:

- высота более чем 75 метров;
- пролеты более чем 100 метров;
- наличие консоли более чем 20 метров;
- заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;
- наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.

3. Объекты с массовым пребыванием людей, административные здания и офисные центры. Объектами с массовым пребыванием людей считаются здания, в которых может одновременно находиться 500 и более человек.

4. Гостиницы:

- категорий четыре и пять звезд - все;
- категорий три, две, одна звезда - вместимостью от 50 (пятидесяти) номеров.
ded911
Дополнительную информацию по вопросам СМИС можно найти на ресурсе СМИС
sulimov
подскажите где найти сертификаты на оборудование, которое применяться в СМИС, или хотя бы как сертификат выглядит(
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.